Probleme der Messoberfläche bei Doppel-Flansch-Druckdifferenzsendern

2016-07-21View Original

Thread Content

Doppel-Flansch-Druckdifferenzübertragungseinheit zur Messung der Grenzfläche. Der Untergrenzwert ist die Dichte des leichten Mediums mal die Höhe, der Obergrenzwert ist die Dichte des schweren Mediums mal die Höhe. Ist es so? Nun, wenn die Höhe des Flüssigkeitsspiegels nicht konstant ist, sondern sich ändert. Wie also sollte die Benutzeroberfläche getestet werden? Wie berechnet man seine Obergrenze und Untergrenze?
Reply #22016-07-21
Die Gesamthöhe der beiden Medien muss die Höhe zwischen den Doppelflanschen übertreffen, um eine Messung durchzuführen
Reply #32016-07-22
Zum Beispiel sind die Dichten 1 bzw. 0,7 und der Messbereich beträgt 1400. Der maximale Wert ist 1*1400=1400, der minimale Wert ist 0,7*1400=980. Dann sind 0 % bis 100 % gleich (1L + 0,7(1400 – L)) / 1400 * 100 %.
Reply #42016-07-22
Für die Oberflächenmessung muss das Medium den Raum zwischen den beiden Druckmessanschlüssen vollständig ausfüllen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.