12キログラムの蒸気にはどの等級のフランジを使用するか

2016-07-23View Original

Thread Content

皆様、工場の蒸気配管の改修についてです。分気筒から出る蒸気の圧力は12キログラムで、設計院は25キログラムのフランジと、20号鋼製のバルブの使用を要求しています。この根拠は何でしょうか?
Reply #22016-07-23
蒸気温度が高くなると、材料の許容応力は低下し、16キログラムでは安全ではなく、25キログラムが適切な選択です
Reply #32016-07-23
一般的には、媒体の圧力の2倍です。圧力計の選定においても、もちろん2/3未満にならないようにすればよいのですが
Reply #42016-07-23
12barは設計圧力ですか、それとも使用圧力ですか?設計や試験用の圧力ならPN16で十分です。使用圧力の場合はPN25を選んだ方がいいでしょう。もちろんPN25を選べば確実に安全です
Reply #52016-07-23
12キロの設計なら16キロで十分ですが、この配管が本当に12キロの圧力に耐えられるのですか? たとえ12キロのものでも、瞬間的な圧力が16キロを超えたらどうするか。だから25キロ級の方が安全だ
Reply #62016-07-23
この投稿は最終的に、2016年7月23日13時21分に「黉山坡下」によって編集されました。12キログラムの飽和蒸気の温度は約190℃であり、この温度において、20号鋼製のフランジが許容できる最大作動圧力は12.6キログラムです。16キログラムのフランジを使用すると、蒸気圧が最大許容作動圧力に近づいてしまうため、25キログラムのフランジを使用します。
Reply #72016-07-23
この投稿は最終的に、2016年7月23日18時18分に劉佳佳によって編集されました。フラン材質の温度・圧力曲線については、一般的にその曲線の下側であれば問題ありません。 また、蒸気の過熱度も考慮する必要があり、輸送中の温度低下を防ぐために、蒸気には通常ある程度の過熱度が設けられている。 実際、材料専攻においては、私たちが気にするのは設計条件と工程の定数だけです。:lol
Reply #82016-07-26
分気筒に接続されているのは園区の蒸気で、圧力も14~15キログラムしかありません。分気筒には安全弁があり、作動圧力は12キログラムです。
Reply #92016-07-26
質問の補足:分配シリンダーの設計圧力は12キログラムで、分配シリンダー上の安全弁の作動圧力も12キログラムです。また、分気筒の前には調整バルブ群があり、分気筒上の圧力変換器を通じて自動的に調整され、この調整圧力も12キログラムです。
Reply #102016-07-26
フラン材の温度圧力曲線を主に見る場合、一般的にはその曲線より下であれば問題ありません。 また、蒸気の過熱度も考慮する必要があり、輸送中の温度低下を防ぐために、蒸気には通常ある程度の過熱度が設けられている。 実際、材料専攻においては、私たちが気にするのは設計条件と工程の定数だけです。
Reply #112016-07-27
16キログラムのフランジは、設計温度が上昇するにつれて、その耐圧は16キログラムではなくなる。20鋼の場合、この状況ではほぼ耐圧限界に達しつつあり、安全ではない。25キログラムの圧力に耐えられるフランジを選ぶのが最善で、設計院の選択は正しい。 もう一つの案としては、16Mnという材料を選ぶ方法があります。200度での耐圧は15.6キログラムまで可能ですが、25キログラム耐圧の20鋼製フランジとの価格差がどれくらいかはわかりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.