Thread Content
يتم استخدام مضخة طرد مركزي متعددة المراحل بسعة تدفق 1 متر مكعب/ساعة وارتفاع رفع 100 متر، حيث يبلغ قطر فتحات الدخول والخروج للمضخة DN25. بسبب أسباب تتعلق بالأنابيب في الموقع، يجب أن يتم توصيل مخرج الضخ من أنبوب بقطر DN25 بأنبوب مدفون بقطر DN50، وطوله حوالي 40 مترًا، ثم يتحول إلى أنبوب بقطر DN25 مرة أخرى. هل سيكون لذلك تأثير على الأنابيب؟
الأمر يتعلق أساسًا بمعرفة ما إذا كان بالإمكان استخدام أنابيب DN50 المدفونة في الأرض.
من المؤكد أن الأنابيب صالحة للاستخدام، والمسألة الرئيسية هي ما إذا كان استخدام أنابيب بقطر 50 سيؤثر على نظام الأنابيب، مثل أجهزة التعديل في الأطراف. . . .
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في تاريخ 27-7-2016 الساعة 12:44. لا توجد مشكلة في مخرج الضخ، لكنني قلق بشأن أن قطر الأنبوب عند المدخل والذي يبلغ DN25 ليس كافيًا.
لا توجد مشكلة في الأنابيب الموجودة عند مدخل الضخ
يتم تركيب الصمامات والأجهزة المختلفة عند مخرج الضخ باستخدام أنبوب بقطر DN25، ولا يوجد أي تأثير إذا تم ربطه بالأنابيب الأرضية باستخدام توصيلات ذات أقطار متغيرة من DN25 إلى DN50.
لا توجد مشكلة في التصدير، طالما يمكن التحكم في حجم التدفق بشكل جيد.
من خلال التحكم في تدفق المياه الخارج وضغط المياه الداخل، يمكن معرفة ما إذا كان تيار الضخ يتجاوز الحد المسموح به;
هناك تأثير؛ فمع تغيير قطر الأنابيب، يلزم استخدام توصيلات ذات أقطار مختلفة، كما يلزم استخدام منعطفات من السطح إلى الأسفل، بالإضافة إلى وجود فرق في الارتفاع، مما يزيد من خسائر الضغط. تغيرت قيمة الارتفاع ;
عندما يكون قطر الأنبوب أكبر، فإن مقاومة التدفق في الأنبوب تكون أقل نسبيًا، أما إذا زاد عدد الانحناءات في الأنبوب، فإن مقاومة التدفق تزداد. بشكل عام، لا يكون لذلك أي تأثير على الأنبوب نفسه، ولا حتى على المضخة؛ وعادةً لا تحدث حالات تيار زائد، ما لم يكن محرك المضخة صغير الحجم.