4-20MA信号制御電動調節弁

2016-07-28View Original

Thread Content

段ボール生産ラインの蒸気温度・圧力制御システムには、台達PLCおよびアナログ入出力モジュールが搭載されており、アナログ入力(04AD)モジュールには7つのフリップ式液面センサーと3つの圧力センサーが接続されている。 アナログ出力モジュール(04DA)には3つの電動調節弁が接続されている。 3台の電圧調整バルブ、電源は220Vで、入力信号は4-20MAです。 アナログ出力モジュールから電動調節弁までの配線長は200メートルです。 直流スイッチング電源は350W 24Vで(フロート式液面センサーおよび圧力センサーに電力を供給する)。現在、問題が発生しており、PLCから出力される4-20MA信号では電動調節バルブを制御できない。信号が接続されると、電動調節弁が動いたかと思うと止まってしまう(振動するように)。 マルチメータでPLCの出力4-20MAの変化を測定すると、正常です。 フルーカの信号発生器を使って電動調節弁を再テストしたところ、バルブは0~100%の開度で正常に動作しました。 制御盤を会社に戻して電動調節弁をテストしたところ、正常に動作しましたが、会社には電動調節弁が1台しかありません。 今、質問したいのですが、PLCの出力4-20MAで約200メートル先を制御する場合、この配線長が4-20MA信号に影響を与えるのでしょうか。 解決策はあるのでしょうか。PLCの出力モジュールの後に何かを追加する必要がありますか。
Reply #22016-07-28
電流信号で、200mなら問題ないはずですが、配線時に導線が損傷したのではないかと個人的には思います……
Reply #32016-07-28
電動調節弁側で、PLCの出力である4-20MA信号が正しいかどうかを測定するべきです。上で述べたように、信号線に問題がある可能性があります。 また、PLC出力モジュールが負荷に求める条件や、電動調節弁の信号入力端子が入力インピーダンスに求める条件も確認し、両者が一致しているかどうかを見てみることができます。
Reply #42016-07-28
電動バルブにはサーボアンプが内蔵されていますか?電動バルブのバルブ位置フィードバック信号はどこに接続されていますか?PLCと電動バルブの間にハンドオペレーターはありますか?PLCのPIDパラメータは設定されていますか?これらについて投稿者は一切触れておらず、ネットユーザーにどうやって問題を判断させるつもりなのでしょうか?
Reply #52016-07-28
ケーブル以外の不具合はすべて排除しましたが、他に何を聞けばいいですか?どこかで虚接不良があるのだと思われ、PLCが信号を出すときにジッターが発生します
Reply #62016-07-30
昨日、現場に行ってPLCの出力モジュールの電流を測定しました。電動調節弁を接続せずにPLCに出力信号値を変更させ、マルチメーターで4-20MA信号を測定したところ、正常でした。 電動バルブに接続してマルチメーターで測定すると、元々の20MAから5MAまで下がった。 最後に4-20MA用のアイソレーションモジュールを取り付けると、すべて正常になりました。
Reply #72016-07-30
PLCが電動調節弁1台のみに接続されている場合は問題ありません。電動バルブを3台接続すると問題が起きる。 今は、PLCモジュールの出力許容負荷インピーダンスが小さすぎると思われます。(500ユーロ)。 隔離モジュールは24Vで独立して電源供給されます。許容負荷インピーダンスは800オームです。
Reply #82016-08-01
ケーブルの問題も考えられますが、3本は共用ケーブルでしょうか?
Reply #92016-08-01
つまり、ケーブル一本で繋げるってこと?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.