孔板流量計の隔離タンクの高さが一致していない

2016-07-29View Original

Thread Content

孔板流量計の隔離タンクの負圧を高く設定することは、差圧測定にどのような影響を与えるのか?高いのか、低いのか?皆さん、どなたか答えていただけませんか?
Reply #22016-07-29
隔離タンクの負圧側が高くなると、差圧が小さくなり、その結果、測定値も小さくなってしまいます
Reply #32016-07-29
GB 50093-2013「自動計装機器工事の施工および品質検査規範」の要求に適合しなければならない。
Reply #42016-07-29
正圧側の圧力差が大きくなると、測定値は大きくなります。負圧側の圧力差が小さくなると、測定値は小さくなります。一般的に、設置高さが一致していない場合は位置を調整する必要があります。設置高さの違い以外にも、タンク内の液面の高さの違いも測定値に影響を与えます
Reply #52016-07-29
一般的に設置高さは完全に一致することはなく、タンク内の液面も完全に同じ高さになることはないため、流量計を運用開始する前に一度移動させて、このような高さ差の影響をなくしておくのが望ましい。
Reply #62016-07-29
ありがとうございます。移行せずにそのままゼロに設定しても、何か違いはありますか?
Reply #72016-07-29
この投稿は最後にcqdfwyによって2016-7-29 11:56に編集されました。使用している圧力変換器の状況次第ですが、変換器の測定範囲を変えない限り(ここでいう測定範囲とは測定上限のことではなく、測定上限から測定下限を引いた値のことです)、直接ゼロ調整すればよいです。現在のスマートトランスミッターには、独立したゼロ点移動機構はなく、すべてゼロ調整によって実現されている。
Reply #82016-07-29
影響があり、圧力差の値は実際の値よりも小くなります.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.