إلى المصممين: من فضلكم، لا تمزحوا مع عمالنا بهذه الطريقة (3)

2016-07-29View Original

Thread Content

تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “هوانغ يان بو لو” في تاريخ 2016-7-29 الساعة 14:42، وتم تعديله أيضًا آخر مرة بواسطة “3030” في تاريخ 2016-6-19 الساعة 09:23. الرابط: http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092224zierhnf1wqwiz16n.png. سيتم تحديث هذه التصاميم السيئة باستمرار، وإذا كنت مهتمًا بهذه المحتويات، يرجى متابعتنا أو مشاركة هذا المنشور وفقًا للتعليمات الموجودة في الصورة أعلاه! http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092228gwpew5we93236x44.png دعونا نلقي نظرة أولاً على هذا، لنرى هل التصميم جيد أم لا؟ فتحات أنابيب المعدات كبيرة، بينما أنابيب المواد صغيرة؛ وإذا أردنا استخدام أنابيب ذات قطر متغير، فسنحتاج إلى 3 أنابيب. علاوة على ذلك، يجب أن يكون صمام الإغلاق عند المدخل قريبًا قدر الإمكان من المعدات لتجنب تراكم المواد. وإذا استخدمنا أنابيب ذات قطر متغير، فإن الارتفاع سيكون كبيرًا، مما يجعل الصمام بعيدًا جدًا، وهو ما يصعّب عملية التشغيل. لذلك، يتم في التصميم استخدام أنابيب ذات قطر كبير لرفع أنبوب المدخل، مع استخدام فلانجة عمياء في الطرف الخلفي، بينما يتم لحام أنابيب المواد مباشرة من الجانب. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092232ai0b40hdhg8hgern.png مداخل ومخارج خزانات التخزين في منطقة الخزانات؟ يبدو أن هناك مساحة في الموقع لتركيب منعطف عادي، لا أعرف كيف أصبح الوضع على ما هو عليه هناك. 2. يبدو أنه بعد الإخراج، لا حاجة لإضافة ذلك الأنبوب القصير، فهذا يُعد إهدارًا لفلانجتين. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092236fv0vh8hoh8mhz8hu.png
http://image91.360doc.com/DownloadImg/2015/11/2522/62056837_6
السبب أيضًا هو أن المالك قام بخفض مستوى الجهاز بشكل خاص، كيف يمكن تحقيق مثل هذا الانحناء؟ لقد تم تركيب الأنابيب بالفعل، فكيف يمكن وجود انحناء بهذا الحجم الصغير؟ http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092240cbas27lnl3l1o2iz.png عند التركيب في الموقع، تم خفض الجهاز، مما أدى إلى هذا الشكل السيء! خاتمة اليوم: من يعرف نفسه ويعرف عدوه، لا يخاف من مئة معركة، والمزيد من التعلم هو المفتاح لتجنب الأخطاء قدر الإمكان.
Reply #22016-07-29
شكرًا لـ LZ على مشاركة هذه الصور. 1. ربما يكون هذا المصمم قد تخرج للتو من المدرسة، فلا داعي لإضافة قطعة قصيرة؛ يكفي فقط عمل ثقب في اللوح العمياء ولحام قطعة قصيرة عليه ثم إضافة منحنى، وهذا يُهدر الكثير من المال! بالطبع، إذا كان الأمر يتعلق بأنابيب تحت ضغط، فيجب أيضًا التحقق مما إذا كان سمك اللوح العازل كافيًا أم لا. ٢. ينقص أحد الزوايا المنحنية، ولذلك أصبح الشكل هكذا. لو كانت الزوايا المنحنية موجودة، لما بذل العاملون في الموقع جهدًا لإصلاح الفتحة ولحامها بهذا الشكل. :ههه، بالإضافة إلى ذلك، فإن ذلك الجزء القصير سيكون مناسبًا إذا تم تركيبه بين صمامين، وعند الحاجة يمكن أيضًا تركيب صمام تفريغ على هذا الجزء القصير. ٣. لا يُسمح بلحام الزاوية مباشرة مع الفلانجة، ويجب إضافة قطعة قصيرة، وذلك بسبب سوء طريقة التنفيذ. ٤. هناك العديد من المشاكل في هذه الصورة: أولاً، تم تركيب الجهاز (الذي يبدو كمبدل حراري) مباشرة على الأرضية، دون وجود دعامات أو تثبيت بواسطة براغي؛ وإذا لم يكن هناك عوارض تحت اللوح المزخرف، فقد يؤدي زيادة وزن المواد عند دخولها إلى حدوث مشاكل ; ثانيًا، أثناء تركيب الأنابيب، يتم لحام الزوايا مباشرةً مع الفلانجات مرة أخرى ; كما أن بعض الأنابيب مصنوعة من الأنابيب المغطاة بطبقة من الزنك، وعادةً ما يتم ربط هذه الأنابيب باستخدام البراغي، ولا يتم لحامها مباشرةً مع توصيلات الفولاذ الكربوني ; في النهاية، لم يتم جعل الأنابيب “مستوية وعمودية”.
Reply #32016-07-29
هناك مشاكل في التصميم، وكذلك في عملية التركيب.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.