डिज़ाइनरों से अनुरोध है – कृपया हमारे मजदूरों के साथ ऐसा मजाक न करें। (4)

2016-07-29View Original

Thread Content

1. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092620fkvsvxxqs87uwz2z.jpg ऊपर-नीचे जाने वाले एकतरफा वाल्वों की स्थापना हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं… पता नहीं, इस डिज़ाइन विभाग के लोगों ने अपनी नैतिकता कहाँ खो दी? यह भी उस उपकरण की इनलेट पाइपलाइन में ही है। चूँकि इस डिज़ाइन पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए बाद में इस वाल्व के लिए संबंधित आपातकालीन योजनाएँ बनाई गईं। काम रुकने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। । । । । । 2. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092622zlf99m6vkj6pv5m6.jpg – प्लेट फॉर्म एवं टैंकों के सामने स्थित वाल्वों के कारण ऊपर एवं नीचे स्थित टैंकों में काम करना बहुत ही कठिन हो जाता है। 3. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092623hf1hnhyy6qfoqheh.jpg
विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित क्वालिटी फ्लो मीटरों के आकारों में बहुत अंतर होता है; इस कारण पाइपलाइनों की स्थापना के बाद क्वालिटी फ्लो मीटरों को रखने हेतु पर्याप्त जगह ही नहीं बचती। 4. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092625u8w4y8k8a98yybw9.jpg – नियंत्रण वाल्व के ऊपर, उसकी मरम्मत हेतु आवश्यक स्थान का कोई ध्यान ही नहीं रखा गया है। 5. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092626h7enfk42nuqqfxqn.jpg लीकेज मापन उपकरण एवं पाइपलाइनें जमीन से बहुत नीचे हैं; इस कारण मरम्मत के दौरान तरल पदार्थ जमीन पर फैल जाता है। 6. http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092629dk63bhnnwreb5353.jpg चाहे आप इसे पकड़ पाएं या नहीं, इस वाल्व की ऊँचाई 2.5 मीटर है… मुझे तो यह पकड़ना ही संभव नहीं है। । । संभवतः ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर पाइप लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं ब । । 7. गतिविधि संबंधी पोस्ट में एक चित्र है; उसमें कट-ऑफ वाल्व एवं रिवर्स वाल्व को गलत तरीके से लगाने संबंधी डिज़ाइन दर्शाया गया है।
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092630e1zwxnjnkcujj12x.jpg
मुझे याद है कि मैंने भी वहाँ ऐसे ही कई उदाहरण देखे थे। चित्र देखें:
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092637oy22zjquyx0y255y.jpg
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092641gj10nrqapmwn01v1.jpg
जब वाल्वों को गलत तरीके से लगाया जाता है, तो रिवर्स वाल्व कट-ऑफ वाल्व के ऊपर ही आ जाता है; ऐसी स्थिति में पंप के पीछे से तरल पदार्थ निकालना मुश्किल हो जाता है। सामान्य रूप से, रिवर्स वाल्व नीचे होना चाहिए, जबकि शट-ऑफ वाल्व ऊपर होना चाहिए। बीच में एक छोटा सा भाग लगाकर वहाँ से पानी निकाला जा सकता है; या फिर रिवर्स वाल्व पर ही ऐसा उपकरण लगाया जा सकता है।
http://bbs.hg707.com/data/attachment/forum/201606/19/092648exm6rrr11byk2xam.jpg
टैंक क्षेत्र में आग बुझाने हेतु उपयोग में आने वाले वाटर फिल्टर: “बिना किसी रुकावट के, तुरंत पानी निकालना संभव!” डिस्सेम्बल एवं सफाई करते समय, होस को भी साथ ही निकालकर ही साफ किया जा सकता है (बेशक, यह भी असुविधाजनक है)। वास्तव में, फिल्टर को 45 या 30 डिग्री के कोण पर ही लगाया जा सकता है। आज का संदेश: आप अपना डिज़ाइन तो बनाइए, लेकिन यह न भूलें कि डिज़ाइन तो मजदूरों द्वारा ही उपयोग में लाया जाता है।
Reply #22016-07-29
डिज़ाइन, जिम्मेदारी है। लेकिन निर्माण एवं बाद के सुधार कार्यों में भी, समझ एवं निर्णय लेने की क्षमता का ही महत्व है; कुछ चीजों को जोड़ने का कारण कुछ प्रबंधकों की नौकरशाहीपूर्ण मानसिकता ही है।
Reply #32016-07-29
अधिकांश समस्याओं का मुख्य कारण डिज़ाइन संस्थान नहीं, बल्कि निर्माणकर्ता एवं मालिक ही हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं:
1. सबसे पहले, डिज़ाइन चित्रों की जाँच आवश्यक है। चाहे डिज़ाइन चित्रों में कोई त्रुटि हो या न हो, निर्माण के दौरान एक-दिशात्मक वाल्व को क्यों क्षैतिज स्थिति में नहीं लगाया गया? निर्माणकर्ता ने ऐसा करने का सुझाव ही नहीं दिया, और मालिक को भी इसे समय रहते पहचानना चाहिए था। 2. ऐसी समस्याएँ आसानी से हो सकती हैं; क्योंकि इनकी जाँच के लिए मॉडलिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। इस समस्या का समाधान यह हो सकता है कि बाईं ओर की रेलिंग को हटा दिया जाए, और फिर दोनों के बीच एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। 3. फ्लोमीटर के इनलेट भाग के लिए 20D आकार आवश्यक है, जबकि आउटलेट भाग के लिए 10D आकार आवश्यक है। तस्वीरों से ऐसा लगता है कि यह आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। 4. यह भी श्रेणी 1 के समान है। 5. यह भी श्रेणी 2 के समान है। 6. यदि वाल्व को केवल इसी तरह ही लगाया जा सकता है, तो ऑपरेशन हेतु एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा, क्या ऐसे सरल दो-स्तरीय स्टील प्लेटफॉर्म पर लोग चढ़ सकते हैं? लगता है कि इसमें कठोरता पर्याप्त मात्रा में नहीं है… ऐसा लगता है कि इसका कोई डिज़ाइन ही नहीं किया गया है। जब तक इसे मजबूत नहीं किया जाता, तब तक इसका उपयोग न करना ही बेहतर है… सुरक्षा सब 7. गलती है, उसे सुधार देना चाहिए। लेकिन आउटलेट पाइपलाइन में कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है; पंप को ही सहारा मान लिया गया है। इसे भी सुधार देना चाहिए। 8. इस पाइप के सहारों की स्थापना स्थल, निश्चित रूप से डिज़ाइन से संबंधित नहीं है (चित्रों में तो सहारों को Y-आकार के फिल्टर पर ही दर्शाया जा सकता है)। गलत स्थान पर लगे सहारों को उचित स्थान पर रख देना ही उचित है। ऐसा लगता है कि पर्याप्त जगह है; अगर नहीं, तो फिल्टर को किसी अन्य कोण पर घुमाना ही पड़ेगा।
Reply #42016-07-29
{:3_49:} पहला वाक्य समझ में नहीं आया। । ।
Reply #52016-07-29
लगता है कि ज्यादातर मामलों में इंस्टॉलेशन के दौरान ही समस्याएँ आ रही हैं.....
Reply #62016-07-29
दोस्त, सर्दियों में तो आप इसे वहाँ इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। दक्षिण में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि उत्तर-पश्चिम में हो, तो बर्फ पड़ने के बाद बाहरी सतह जम जाती है, और ऐसी स्थिति में आपका फ्लो मीटर काम नहीं करेगा। यह समस्या बहुत गंभीर है।
Reply #72016-07-29
सुझाव है कि पोस्ट करने से पहले, पोस्टकर्ता प्रत्येक चित्र एवं डिज़ाइन चित्रों को आपस में जोड़कर ही पोस्ट करे। डिज़ाइन चित्र न देखने पर, केवल स्थल पर हुई स्थापना के आधार पर समस्याओं का सही वर्णन नहीं किया जा सकता।; वैसे भी, “जितनी कीमत, उतनी गुणवत्ता” – पैसे बचाने हेतु, कई संस्थाएँ सिर्फ PID ही खरीदकर निर्माण कार्य शुरू कर देती हैं।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.