Thread Content
In unserer Anlage zur Herstellung von Methanol aus Koksgas gibt es Ventile im Kompressionsbereich, die gegen Stottern schützen sollen. Die Steuerventile bewegen sich in Schritten von 1 Stellung – doch tatsächlich bewegen sie sich in Schritten von 3–5 Stellungen, bevor sie wieder in ihren Ausgangszustand zurückkehren (zum Beispiel: Von a% auf (a+1)%, doch in Wirklichkeit auf (a+5)%, bevor sie wieder auf (a+1)%) Dies führt oft zu Problemen im Produktionsprozess. Ich bitte um Rat und eine Diagnose!
Probleme mit dem Positionierer – versuchen Sie, ihn erneut zu kalibrieren. Wenn das nicht funktioniert, wechseln Sie ihn aus.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Happy King am 31.7.2016 um 16:29 bearbeitet. Überprüfen Sie, ob die Einstellung des Druckreduzers vor dem Positionierer korrekt ist. Wie bereits oben erwähnt, könnte es ein Problem mit dem Positionierer sein – es ist allerdings unklar, um welches Ventil es sich handelt.
Gibt es eine Rückmeldung von der Ventil? Anhand der Rückmeldungen kann festgestellt werden, ob es ein Problem mit der Softwareausgabe oder mit dem Ventilpositionierer ist.
Zuerst sollte der Ventil manuell gedreht werden, um zu prüfen, ob er blockiert ist. Außerdem muss überprüft werden, ob der Druck der Gasversorgung in Ordnung ist. Überprüfen Sie erneut, ob der Lokalisator jetzt Meldungen zu Störungen und Fehlern anzeigt. Falls nicht, führen Sie einen Selbsttest des Lokalisators durch. Jeder Punkt der Selbstprüfung des Positioniersystems muss bestanden werden.
Der Positionierer könnte ein Problem haben. Außerdem öffnen sich die Surgingventile in der Regel schnell und schließen sich langsam; beim Öffnen kommt es zu leichten Schwankungen