Bei der Produktion in unserer Fabrik traten folgende Probleme auf: 1. Nach dem Ausschalten des Elektrofängers waren im Schaltschrank immer noch Betriebssignale zu erkennen; die Relais leuchteten weiterhin. Nachdem die Relais neu eingesteckt wurden, funktionierte alles wieder normal (der Stromkreis war unterbrochen). Zuvor wurden bereits die Relais samt ihren Halterungen ausgetauscht – doch das Problem wurde dadurch nicht endgültig gelöst. Außerdem traten bei einigen Pumpen ähnliche Probleme auf: Nachdem die Pumpe abgeschaltet wurde, blieb das Betriebssignal weiterhin aktiv; nach erneutem Anschließen funktionierte alles wieder normal. Bitte, liebe Seeleute und Experten, analysiert das mal für mich! :P
Welche Marke von Relais wird verwendet? Und noch etwas: Nachdem die Pumpe nicht mehr in Betrieb ist, wurde dort gemessen, wie hoch die Spannung an den Relaisspulen der Messgeräte ist?
Es muss Störströme vorliegen – man sollte überprüfen, ob die Abschirmung ordnungsgemäß geerdet ist.
Da das Problem weiterhin besteht, obwohl der Relais ausgetauscht wurde, deutet das auf Störungen im Signal hin
Wechseln Sie auf einen Relais mit 220 V – vermutlich kann die Störspannung es nicht antreiben
Die Wahrscheinlichkeit für statische Elektrizität ist hoch. Ich habe bereits gemessen: In einigen inländisch hergestellten MCC-Räumen kann die Induktionsspannung bis zu 100 V erreichen
Ersetzen Sie es durch einen Relais mit 220 V und überprüfen Sie, ob die Abschirmung der Signalleitungen ordnungsgemäß verbunden ist. Am Betriebssignal der Pumpe treten häufig Induktionsspannungen auf.