Tín hiệu rung động, dịch chuyển được đưa trực tiếp vào hệ thống SIS – Ưu và nhược điểm của việc loại bỏ các thiết bị đo lường trong khung 3500?

2016-07-30View Original

Thread Content

Cảm biến rung động và dịch chuyển được kết nối trực tiếp với hệ thống SIS thông qua bộ khuếch đại trước; điều này có ưu và nhược điểm gì so với việc sử dụng các thiết bị đo lường trong khung 3500?
Reply #22016-07-30
Chắc bạn đã viết nhầm rồi. Không nên dùng bộ khuếch đại trước, mà phải dùng bộ truyền tín hiệu tại chỗ. SIS không thể xử lý những tín hiệu này.
Reply #32016-07-30
Các cảm biến rung động và dịch chuyển được truyền qua bộ khuếch đại trước, rồi đến bộ chuyển đổi trong hệ thống SIS, cuối cùng đến bộ thiết lập cảnh báo
Reply #42016-07-31
1. Tại sao bạn lại muốn hủy bỏ bộ truyền tín hiệu? 2. Bạn có biết hệ thống SIS của mình có thể nhận các tín hiệu vật lý không?
Reply #52016-08-01
Đầu dò cần qua bộ chuyển đổi mới có thể phát tín hiệu 4-20mA. Ý bạn là không gửi tín hiệu đến hệ thống ETS (hệ thống ngắt máy tự động khi xảy ra sự cố), mà chỉ gửi đến hệ thống an toàn (SIS), như vậy được chứ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.