Thread Content
Giá đỡ motor và vỏ ngoài có cần được nối đất để bảo vệ không? Hai thứ đó được hàn lại với nhau, chỉ cần một trong chúng được nối với mặt đất là được chứ?
Chắc là đều cần cả thôi, có thì tốt hơn là không
Nếu chỉ là giá đỡ được nối đất thì sao?
Nếu hàn chúng lại với nhau, chỉ cần một điểm nối đất là đủ
Theo điều 5.5.3 của tiêu chuẩn “GB 50058-2014 – Quy phạm thiết kế thiết bị điện trong môi trường nguy hiểm về cháy nổ”, đối với những thiết bị có điện áp định mức xoay chiều dưới 1000V và điện áp định mức một chiều dưới 1500V, thì vỏ kim loại của chúng khi không hoạt động sẽ không mang điện, ngay cả khi chúng được lắp đặt trên bề mặt đất có khả năng dẫn điện kém. 2) Ở môi trường khô, đối với các thiết bị có điện áp định mức xoay chiều dưới 127V và điện áp một chiều dưới 110V, vỏ kim loại của chúng vẫn giữ được trạng thái không mang điện ; 3) Các thiết bị được lắp đặt trên các cấu trúc kim loại đã được nối đất. Ba thiết bị nêu trên vẫn cần được nối đất. Trong các quy định, đã nêu rõ rằng đó là vỏ bọc của thiết bị, chứ không phải giá đỡ thiết bị. Vì vậy, việc tuân thủ các quy định kỹ thuật yêu cầu rằng vỏ thiết bị phải được nối trực tiếp với mặt đất (dây đất phải được nối vào các chốt cắm dành cho mục đích này trên vỏ máy), chứ không được sử dụng giá đỡ để nối đất. Điều này giúp tránh được các tai nạn điện giật do sự tiếp xúc kém giữa khung đỡ và vỏ máy, từ đó ngăn chặn tình trạng rò rỉ điện từ máy móc.