Thread Content
كانت قراءات مقياس تدفق الغاز ذو لوحة الثقوب لدينا مرتفعة بشكل كبير، فذهبنا إلى الموقع لفحص الوضع الأساسي (مع إغلاق صمامات الغرفة الإيجابية والسلبية وفتح صمام التوازن)، وأظهر العداد نسبة 51%، مما يشير إلى وجود انسداد في مكان ما. لكن الاستفسار عن العملية يوضح أن الوسيط نظيف جدًا وهو غاز، لذا لن يحدث انسداد. ثم رتبنا العناوين في صف واحد. أظهر الاختبار النهائي أن النتيجة صحيحة. لماذا لا يعود رأس الجدول إلى الصفر، ولماذا عند التحقق من حجم البيانات بعد بضع ساعات لا يكون مستقرًا بل يزداد ببطء باستمرار؟ ما السبب في ذلك؟ هل هناك مشكلة في الجهاز؟ أرجو من الخبراء توضيح الأمر
“تم ترتيب عمود العناوين وعاد كل شيء إلى طبيعته، وسيزداد تدريجيًا في المستقبل، وأعتقد أن هناك تراكمًا للسائل في أنبوب قياس الضغط (قياس الضغط الإيجابي)...
تحقق من نطاق القياس المضبوط، وجرب مع الضغط الجوي في كلا الطرفين لمعرفة ما إذا كان بالإمكان الوصول إلى الصفر، عادةً لا يكون هناك انحراف كبير في الصفر
هل هناك مشكلة في مجموعة الصمامات الثلاثية؟ لا بأس، يمكن فحصها مباشرةً
ثلاث خطوات لإصلاح الساعات: القياس، التفكيك، والاستبدال; يمكن القيام بالخطوة الثالثة هنا أولاً، وتجربة جدول جديد مماثل لمعرفة كيف سيظهر الأمر؛ إذا كان كل شيء على ما يرام، فالمشكلة في الجدول نفسه، وإلا...
أغلقوا صمامات الغرفة ذات الضغط الموجب والسلبي، وافتحوا صمام التوازن. بعد إزالة أغلقات التهوية عن الجانبين، ظل العداد دون أن يعود إلى الصفر
نشر بونجون في تاريخ 2016-8-2 الساعة 18:43. يبدو أن مجموعة الصمامات الثلاثة في حالة جيدة، فقد أظهرت الاختبارات أن كل شيء على ما يرام
مقياس التدفق ذو اللوحة المثقوبة هو مقياس تدفق يعتمد على فرق الضغط؛ في حالتك، يكون كلا الغرفتين للضغط الإيجابي والسلبي مغلقتين، بينما يكون فتحة التصريف مفتوحة لتحقيق التوازن. إذا عاد المقياس إلى القيمة الصفرية، فهذا يعني أن المقياس يعمل بشكل طبيعي، أما إذا لم يعد إلى الصفر، فإما أن المقياس تالف، أو أن مجموعة الصمامات مسدودة.
أولاً، تحقق من أن عنوان جدول الفحص سليم ومضبوط على الصفر؛ يجب ضبطه على الصفر في حالة الفراغ! أي إزالة عنوان الجدول ثم تعيين الصفر! ثانيًا، طريقة التثبيت الخاصة بك! يجب تركيب أنبوب قياس ضغط الغاز بزاوية مائلة لأعلى! إذا كان هناك سائل، فسوف يتدفق تلقائيًا عائدًا إلى الأنابيب! لن يؤثر على القياس! كما ننصحك بفحص ما إذا كانت طريقة تشغيلك صحيحة أم لا!