Thread Content
Al diseñar tanques de almacenamiento según la norma GB50341-2014, se descubrió que, para garantizar su estabilidad frente al viento, algunos de los tanques diseñados según la norma 50341-2003 necesitan ser anclados. ¿Significa esto que, si es necesario anclarlos, la base del tanque solo puede ser una base rígida? ¿Los expertos diseñan los tanques de almacenamiento actualmente según la norma GB50341-2014? Que los expertos respondan
También estoy aprendiendo el cálculo de anclajes; un poco de ánimo, por favor~
¿Es posible que el tanque de almacenamiento y la base no se unan mediante anclajes, sino que en su lugar se suelden con perfiles de acero?
Todavía no se ha diseñado una estructura en la que la placa base esté soldada a las barras de acero. ¿Tiene algo similar?
En comparación con la versión anterior, los tanques 50341 actuales suelen requerir anclajes; los pernos de anclaje deben estar incrustados en la base, que generalmente es de concreto. El diámetro de la cabeza del perno debe ser ligeramente mayor que el diámetro de la base del tanque. Además, la base del tanque se deforma durante las pruebas de presión y su uso; no se puede soldar de forma fija. Además, las soldaduras en las paredes y en la placa base del tanque son ya frágiles, por lo que no se puede fijar únicamente la placa base.
En nuestros cálculos también observamos la situación descrita por el autor del post; básicamente, en todos los casos se requiere anclaje. La base está formada por vigas circulares de concreto, con arena asfáltica rellena en el centro. Por supuesto, el diseño se realiza de acuerdo con GB50341-2014.
Durante el proceso de diseño, descubrí que en muchas unidades la placa base se suelda directamente con las barras de acero de los cerrosjos subterráneos; además, tanto la placa base como las placas laterales son reforzadas mediante barras de refuerzo. Por lo tanto, este diseño debería ser viable. Soldar con perfiles de acero.
Se requiere anclaje cuando no se cumplen las condiciones de diseño en los cálculos de estabilidad contra el viento, presión interna y resistencia sísmica