¿Es posible conectar directamente la señal generada por una resistencia térmica o un termopar al PLC para su uso en el control, sin pasar por un transmisor?

2016-08-04View Original

Thread Content

¿Es posible conectar directamente la señal generada por una resistencia térmica o un termopar al PLC para su uso en el control, sin pasar por un transmisor? ¿Qué riesgos podrían surgir?
Reply #22016-08-04
La resistencia térmica emite una señal de resistencia, mientras que el termopar emite una señal de mV. El PLC no puede recibir directamente estas señales; es necesario convertirlas en señales de corriente o voltaje estándar...
Reply #32016-08-04
¿Existe algún módulo de control que pueda recibir directamente este tipo de señales, sin necesidad de que estas sean transformadas para poder participar en el proceso de control?
Reply #42016-08-04
Existen módulos de entrada para resistencias térmicas y termopares, por lo que no es necesario utilizar un transmisor de temperatura.
Reply #52016-08-04
Entonces, elija un PLC con módulos de resistencia térmica y termopar...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.