MTL과 DCS의 시리얼 통신에 관한 문제

2016-08-07View Original

Thread Content

저희 공장의 한 장치에서 온도 신호를 수집하여 표시하는 것은 MTL838B-MBF 다중 온도 변환기를 통해 절강대학교 중충 ECS-700 COM741 카드의 시리얼 포트와 통신하는 방식으로 이루어집니다. 최근에는 통신 데이터가 불규칙하게 0으로 돌아가는 현상이 발생하고 있습니다. 혹시 전문가 여러분, 이런 현상이 어떤 원인 때문에 생기는지 알려주실 수 있을까요?
Reply #22016-08-07
MTL 다중 온도 변환기 하드웨어 포트레이트와 DCS 통신 설정 내 포트레이트를 9600에서 19200으로 변경한 후 정상적으로 표시되었습니다.여러분, 원인을 분석해 주세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.