매체 1의 밀도는 0.987이고, 매체 2의 밀도는 1.25입니다. 플랜지 간격은 2.4미터인데, 여러분, 송신기의 측정 범위는 어떻게 되나요?
한 개의 용기에 두 가지 다른 매질이 들어 있는 건가요?트랜스미터의 정격 범위는 어떻게 된 건가요?
4mA는 압력 23.2kPa에 해당하며, 20mA는 압력 29.4kPa에 해당합니다. 위 값들은 압력 공식을 이용해 계산된 것이며, 이는 듀얼 플랜지형 측정 장치의 경우 2.4m 전체가 액체로 채워져 있어야 한다는 전제 하에 산출된 수치입니다.
감사합니다. 즉, 두 플랜지가 완전히 매체와 접촉하는 건가요?
측정 범위는 2.4*(1.25-0.987)*10KPA입니다
먼저, 측정 지점이 두 개의 고저 압력 측정용 플랜지 사이에 위치해 있어야만 변환기를 사용할 수 있습니다. 절연액의 밀도를 ρ라고 가정할 때, 측정 범위의 최댓값은 낮은 압력 측정용 플랜지 위치에서 나타납니다: P대 = 1.25*2.4*9.8 – ρ*2.4*9.8. 반면, 측정 범위의 최솟값은 높은 압력 측정용 플랜지 위치에서 나타납니다: P소 = 0.987*2.4*9.8 – ρ*2.4*9.8. 이러한 계산을 통해 변환기의 측정 범위를 구할 수 있습니다.
이 방법이 계산한 것보다 더 신뢰할 수 있어요
즉, 총 액위가 항상 레벨게이지의 플랜지보다 높은 것입니다
측정 범위는 쉽게 계산할 수 있습니다. p = (밀도2 – 밀도1) * 중력가속도 * 플랜지 간격입니다. 영점 이동량은 p1 = 밀도1 * 플랜지 간격 * 중력가속도입니다. 물리적 측정 범위는 (0 – p1) ~ (p – p1)입니다
6층이 정답입니다. 측정 범위는 이동량을 상쇄한 후의 P소–P대입니다
먼저 최대 측정 범위를 살펴보면: (1.25-0.987)*2.4*10KPa=6.3KPa입니다. 다음으로 영점을 살펴보면, 다이어프램 실링식 차압 변환기를 사용하여 계면을 측정할 때는 상하 플랜지에 반드시 액체가 있어야 합니다. 상부 플랜지(음압실에서 측정)에 가벼운 밀도의 액체만 있을 경우 그것이 영점이 됩니다. 따라서 영점은 0.987*2.4*10KPa=23.68KPa입니다. 그 다음 이동량을 고려해보면, 변환기는 반드시 양압실 아래에 설치되어야 합니다. 실리콘 오일의 밀도는 일반 실리콘 오일로 계산하며, 이동량은 0.93*2.4*10=22.32KPa입니다. 따라서 계면계의 영점은 23.68-22.32=1.36KPa가 됩니다. 측정 범위는 1.36+6.3KPa=7.66KPa이므로, 변환기의 측정 범위는 1.36~7.66KPa가 됩니다
이 문제는 정말 오래된 문제예요. 계산해야 할 것도 거의 없고 아주 간단합니다. 중요한 것은 밀도를 잘 관찰하는 것인데, 밀도가 안정적이면 측정값도 정확해지지만, 밀도가 불안정하면 측정값에 오차가 생깁니다!