【매일 주제】【전기판 20160809】

2016-08-09View Original

Thread Content

참여 보상: 2재산.정답에 대한 보상: 9 재산
질문: 전력 설비는 어떤 부분들에 접지되어야 하나요?
Reply #22016-08-09
GB50169에는 명확한 규정이 있으며, 일반적으로 모든 유전체의 금속 외장은 접지되어야 하고, 가연성 및 폭발성 물질이 담긴 금속 용기(파이프)도 접지되어야 합니다. 또한 변압기의 중성점, 케이블 통로의 금속 부분, 전기 장비의 설치 지지대 등도 모두 접지되어야 합니다.
Reply #32016-08-09
1) 모터, 변압기, 전기 기기, 조명 기구, 휴대용 및 이동식 전기 기기의 베이스와 외함. 2) 전력 장비의 전달 장치, 예를 들어 스위치의 조작 기구 등. 3) 배전판의 프레임. 4) 실내외 배전 장치의 구조, 가연 부분에 인접한 금속 울타리 및 금속 문. 5) 케이블 접속함, 터미널 박스의 외장, 전력 케이블의 외피, 선을 지나가는 강철관. 6) 변압기의 2차 권선. 7) 피뢰선이 설치된 전력선로의 기둥. 8) 아스팔트가 아닌 지면에 위치한 주거지역의, 피뢰선이 없는 소형 단락 전류를 가진 공중 전력선의 금속 기둥과 철근 콘크리트 기둥.
Reply #42016-08-09
모든 전하를 띤 물품의 금속 외장은 반드시 접지되어야 하며, 가연성 및 폭발성 물질이 들어 있는 금속 용기(파이프)도 접지되어야 합니다. 변압기의 중성점, 케이블 통로의 금속 부분, 전기 장비의 설치 지지대 등도 모두 접지되어야 합니다.
Reply #52016-08-09
모든 전하를 띤 물품의 금속 외장은 반드시 접지되어야 하며, 가연성 및 폭발성 물질이 들어 있는 금속 용기(파이프)도 접지되어야 합니다. 변압기의 중성점, 케이블 통로의 금속 부분, 전기 장비의 설치 지지대 등도 모두 접지되어야 합니다.
Reply #62016-08-09
일반적으로, 전하를 띤 모든 물건의 금속 외장은 반드시 접지되어야 하며, 인화성이나 폭발성이 있는 물질들이 담긴 금속 용기(파이프)도 접지되어야 합니다. 또한 변압기의 중성점, 케이블 통로의 금속 부분, 전기 장비의 설치 지지대 등도 모두 접지되어야 합니다.
Reply #72016-08-09
GB50169에는 명확한 규정이 있으며, 일반적으로 모든 유전체의 금속 외장은 접지되어야 하고, 가연성 및 폭발성 물질이 담긴 금속 용기(파이프)도 접지되어야 합니다. 또한 변압기의 중성점, 케이블 통로의 금속 부분, 전기 장비의 설치 지지대 등도 모두 접지되어야 합니다.
Reply #82016-08-09
GB50169에는 명확한 규정이 있으며, 일반적으로 모든 유전체의 금속 외장은 접지되어야 하고, 가연성 및 폭발성 물질이 담긴 금속 용기(파이프)도 접지되어야 합니다. 또한 변압기의 중성점, 케이블 통로의 금속 부분, 전기 장비의 설치 지지대 등도 모두 접지되어야 합니다.
Reply #92016-08-09
모든 전하를 띤 물건의 금속 외장은 반드시 접지되어야 하며, 가연성 및 폭발성 물질이 들어 있는 금속 용기(파이프)도 접지되어야 합니다. 변압기의 중성점, 케이블 통로의 금속 부분, 전기 장비의 설치 지지대 등도 모두 접지되어야 합니다
Reply #102016-08-09
1) 모터, 변압기, 전기 기기, 조명 기구, 휴대용 및 이동식 전기 기기의 베이스와 외함. 2) 전력 장비의 전달 장치, 예를 들어 스위치의 조작 기구 등. 3) 배전판의 프레임. 4) 실내외 배전 장치의 구조, 가연 부분에 인접한 금속 울타리 및 금속 문. 5) 케이블 접속함, 터미널 박스의 외장, 전력 케이블의 외피, 선을 지나가는 강철관. 6) 변압기의 2차 권선. 7) 피뢰선이 설치된 전력선로의 기둥. 8) 아스팔트가 아닌 지면에 위치한 주거지역의, 피뢰선이 없는 소형 단락 전류를 가진 공중 전력선의 금속 기둥과 철근 콘크리트 기둥.
Reply #112016-08-09
1. 정상적인 상태에서는 전기가 흐르지 않는 외장
2. 가연성 및 폭발성 물질을 담는 금속 용기(파이프)는 반드시 접지되어야 함
3. 변압기의 중성점
4. 케이블 통로의 금속 부분
5. 전기 장비의 설치 지지대 등
Reply #122016-08-09
GB50169에는 명확한 규정이 있으며, 일반적으로 모든 유전체의 금속 외장은 접지되어야 하고, 가연성 및 폭발성 물질이 담긴 금속 용기(파이프)도 접지되어야 합니다. 또한 변압기의 중성점, 케이블 통로의 금속 부분, 전기 장비의 설치 지지대 등도 모두 접지되어야 합니다.
Reply #132016-08-09
GB50169에는 명확한 규정이 있으며, 일반적으로 모든 전기가 흐르는 물건의 금속 외장은 반드시 접지되어야 합니다. 또한, 인화성이나 폭발성이 있는 물질들이 담긴 금속 용기나 파이프도 접지되어야 하며, 변압기의 중성점, 케이블 통로의 금속 부분, 전기 장비의 설치 지지대 등도 모두 접지되어야 합니다.
Reply #142016-08-09
4.1 전기 장치 및 설비의 다음과 같은 금속 부품들은 반드시 접지되어야 합니다: a) 모터, 변압기, 고전압 전기 기기 등의 베이스와 외장; b) 전기 장비 전동 장치; c) 변압기의 2차 권선; d) 발전기 중성점 캐비닛 외함, 발전기 출선 캐비닛 및 밀폐형 버스바의 외함 등; e) 가스 절연 전폐쇄형 조합 전기기기(GIS)의 접지 단자; f) 배전, 제어, 보호용 패널(캐비닛, 박스) 및 조작대 등의 금속 프레임; g) 강철 외피를 가진 제어 케이블의 표면; h) 실내외 배전 장치의 금속 구조물과 철근 콘크리트 구조물, 그리고 유전 부분 근처에 있는 금속 울타리와 금속 문; i) 전력 케이블 접속함, 터미널 박스의 외장, 케이블의 외피, 선을 끼우는 강관 및 케이블 브리지 등; j) 피뢰선이 설치된 공중선 전주; k) 아스팔트로 된 지면이 있는 주거지를 제외한 다른 주거지에서, 접지되지 않은 경우나 소아르 코일을 통해 접지되는 경우, 그리고 고저항 접지 방식을 사용하는 경우의, 피뢰선이 없는 공중선용 금속 기둥과 철근콘크리트 기둥; l) 배전선로의 기둥에 설치되는 스위치 장비, 커패시터 등의 전기 장비; m) 상자형 변전소의 금속 케이스.
Reply #152016-08-10
대형 발전기, 변압기, 보호장치 등
Reply #162016-08-10
전력 장비의 다음 금속 부분은 접지되어야 합니다: 1) 모터, 변압기, 전기 기기, 조명 기구, 휴대용 및 이동식 전기 기기의 베이스와 외장. 2) 전력 장비의 전달 장치, 예를 들어 스위치의 조작 기구 등. 3) 배전판의 프레임. 4) 실내외 배전 장치의 구조, 가연 부분에 인접한 금속 울타리 및 금속 문. 5) 케이블 접속함, 터미널 박스의 외장, 전력 케이블의 외피, 선을 지나가는 강철관. 6) 변압기의 2차 권선. 7) 피뢰선이 설치된 전력선로의 기둥. 8) 아스팔트가 아닌 지면에 위치한 주거지역의, 피뢰선이 없는 소형 단락 전류를 가진 공중 전력선의 금속 기둥과 철근 콘크리트 기둥
Reply #172016-08-10
질문: 전력 설비는 어떤 범위에서 접지되어야 하나요? 답: 전력 설비의 모든 가동 중인 장비의 금속 외장은 반드시 접지되어야 하며, 변압기의 중성점, 케이블 통로의 금속 부분, 전기 장비의 설치 브라켓 등도 모두 접지되어야 합니다.
Reply #182016-08-10
a) 모터, 변압기 및 고전압 전기기기 등의 베이스와 외함; b) 전기 장비 전동 장치; c) 변압기의 2차 권선; d) 발전기 중성점 캐비닛 외함, 발전기 출선 캐비닛 및 밀폐형 버스바의 외함 등; e) 가스 절연 전폐쇄형 조합 전기기기(GIS)의 접지 단자; f) 배전, 제어, 보호용 패널(캐비닛, 박스) 및 조작대 등의 금속 프레임; g) 강철 외피를 가진 제어 케이블의 표면; h) 실내외 배전 장치의 금속 구조물과 철근 콘크리트 구조물, 그리고 유전 부분 근처에 있는 금속 울타리와 금속 문; i) 전력 케이블 접속함, 터미널 박스의 외장, 케이블의 외피, 선을 끼우는 강관 및 케이블 브리지 등; j) 피뢰선이 설치된 공중선 전주; k) 아스팔트로 된 지면이 있는 주거지를 제외한 다른 주거지에서, 접지되지 않은 경우나 소아르 코일을 통해 접지되는 경우, 그리고 고저항 접지 방식을 사용하는 경우의, 피뢰선이 없는 공중선용 금속 기둥과 철근콘크리트 기둥; l) 배전선로의 기둥에 설치되는 스위치 장비, 커패시터 등의 전기 장비; m) 상자형 변전소의 금속 케이스.
Reply #192016-08-10
1) 모터, 변압기, 전기 기기, 조명 기구, 휴대용 및 이동식 전기 기기의 베이스와 외함. 2) 전력 장비의 전달 장치, 예를 들어 스위치의 조작 기구 등. 3) 배전판의 프레임. 4) 실내외 배전 장치의 구조, 가연 부분에 인접한 금속 울타리 및 금속 문. 5) 케이블 접속함, 터미널 박스의 외장, 전력 케이블의 외피, 선을 지나가는 강철관. 6) 변압기의 2차 권선. 7) 피뢰선이 설치된 전력선로의 기둥. 8) 아스팔트가 아닌 지면에 위치한 주거지역의, 피뢰선이 없는 소형 단락 전류를 가진 공중 전력선의 금속 기둥과 철근 콘크리트 기둥.
Reply #202016-08-10
교류 전기 장치의 접지 DL/T 621—1997 4.1 전기 장치 및 설비의 다음과 같은 금속 부분들은 반드시 접지되어야 한다: a) 모터, 변압기, 고전압 전기 기기 등의 베이스와 외함; b) 전기 장비 전동 장치; c) 변압기의 2차 권선; d) 발전기 중성점 캐비닛 외함, 발전기 출선 캐비닛 및 밀폐형 버스바의 외함 등; e) 가스 절연 전폐쇄형 조합 전기기기(GIS)의 접지 단자; f) 배전, 제어, 보호용 패널(캐비닛, 박스) 및 조작대 등의 금속 프레임; g) 강철 외피를 가진 제어 케이블의 표면; h) 실내외 배전 장치의 금속 구조물과 철근 콘크리트 구조물, 그리고 유전 부분 근처에 있는 금속 울타리와 금속 문; i) 전력 케이블 접속함, 터미널 박스의 외장, 케이블의 외피, 선을 끼우는 강관 및 케이블 브리지 등; j) 피뢰선이 설치된 공중선 전주; k) 아스팔트로 된 지면이 있는 주거지를 제외한 다른 주거지에서, 접지되지 않은 경우나 소아르 코일을 통해 접지되는 경우, 그리고 고저항 접지 방식을 사용하는 경우의, 피뢰선이 없는 공중선용 금속 기둥과 철근콘크리트 기둥; l) 배전선로의 기둥에 설치되는 스위치 장비, 커패시터 등의 전기 장비; m) 상자형 변전소의 금속 케이스.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.