【Preguntas y respuestas, pregunta 112】10 de agosto de 2016: El manómetro de presión en la salida de la máquina de circulación dejó de funcionar. Por favor, describa los pasos para calibrarlo, así como las posibles situaciones que podrían ocurrir. Después de responder, se podrán ver las respuestas correctas; basta con responder los puntos clave para obtener puntos. Operaciones internas ; Póngase en contacto para poner la válvula antirritorno en modo manual y, luego, ajuste el medidor después de forzarlo a modo manual. La calibración debe realizarse rápidamente, y durante este proceso se debe fortalecer la supervisión de la máquina de circulación. Si no se contacta al operador interno, ajustar el reloj por la fuerza. Esto provocará que la presión de salida del hidrógeno en circulación baje instantáneamente a cero, que las válvulas antirritmo se abran de inmediato, que la presión del sistema aumente drásticamente, que la temperatura de salida del horno de calentamiento suba, que la cantidad de hidrógeno en circulación disminuya, que la temperatura del reactor aumente, y que las válvulas antirritmo en las interfaces DCS y SIS pasen a estar en estado verde, entre otros efectos~~~~~
Reply #22016-08-10
Contactar con el instrumento, emitir la orden de trabajo y calibrar el instrumento. La válvula de sobrepresión podría abrirse por completo, lo que causaría un aumento en la cantidad de hidrógeno que ingresa al reactor y, por ende, un aumento excesivo de la temperatura.
Reply #32016-08-10
Prepare las herramientas y use el equipo de protección personal adecuado. Primero, cierre la válvula manual del manómetro, retírelo y proceda a calibrarlo. Puede haber riesgo de intoxicación o asfixia
Reply #42016-08-10
1. Contactar para completar el formulario de tareas; 2. El tutor debe llegar al lugar preparado ; 3. Cierre de las válvulas manuales antes y después de la prevención del estallido ; 4. Ajuste del reloj ; 5. Después de revisar, confirmar y restaurar al estado original
Reply #52016-08-10
La presión en el manómetro a distancia es alta; la válvula de regulación contra el sobrepresurizado se abre
Reply #62016-08-10
Primero, cierre la válvula de base que sirve para medir la presión. Luego se realiza la corrección. El problema que puede surgir es que la válvula no se cierre bien, lo que provoca fugas de hidrógeno en el circuito.
Reply #72016-08-10
Primero, se retira el manómetro y se calibra con uno estándar. Una vez completada la calibración, se coloca un certificado de conformidad y, finalmente, se vuelve a instalar... En caso de que el manómetro presente algún problema, es posible repararlo y seguir utilizandolo; en cambio, si está tan dañado que no puede repararse, hay que reemplazarlo por uno nuevo.
Reply #82016-08-10
Si uno de los medidores en el sitio o los medidores remotos no es preciso, se puede tomar como referencia la presión del sistema y el medidor que sí sea exacto. Es necesario contar con medidas de protección adecuadas al liberar los medios de emisión

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.