Thread Content
해양 작업자 여러분, 현장에서 저장탱크를 제작할 때 역설치법과 정설치법에는 각각 어떤 장단점이 있나요?각각의 적용 조건은 무엇인가요? 저는 작년에 물을 저장하는 2,000입방미터급 탱크 5기에 참여했는데, 모두 역배치 방식으로 설치되었습니다. 이런 정지 점검 시점은 정배치 방식과 다른가요? 검사 중단 기록이 있는 분 계시면 공유해 주세요, 감사합니다!!:P
이 게시글은 마지막으로 coolidge11에 의해 2016-8-13 13:30에 수정되었습니다. 용기의 바닥을 기준면으로 삼아, 용기 벽판들을 바닥부터 하나씩 조립해 나가며, 위로 올라가면서 전체 용기가 완성될 때까지 조립하는 방법을 정식 조립법이라고 합니다. 반대로, 용기의 바닥을 기준면으로 삼아 먼저 윗부분의 벽판을 설치한 다음, 이미 설치된 벽판을 들어올려 아랫부분의 벽판을 설치할 공간을 만듭니다. 아랫부분의 벽판을 설치한 후에는 그와 연결된 벽판들도 위로 들어올려가며, 마지막까지 아랫부분의 벽판이 모두 설치될 때까지 이 과정을 반복합니다. 이러한 시공 방법을 역순 시공법이라고 합니다. 정장법의 장점: 대형 호이스트 장비를 충분히 활용할 수 있으며, 사전 제작 깊이를 높일 수 있다. 조작이 용이하고 저장탱크의 자동 용접 기술을 보급하기에 적합하며, 50,000~100,000m³급 플로팅 탱크에 적용된다.단점: 넓은 공사 현장이 필요하고, 기술적 난이도가 높으며, 고소 작업이 많아 안전하지 않다. 역설치 방법에는 중심 기둥 역설치 방법, 공기 압력을 이용한 역설치 방법, 유압을 이용한 역설치 방법 등이 있습니다. 역순 공법은 다음과 같은 장점이 있습니다: (1) 시공 속도가 빠르고 작업 효율이 높아 품질을 쉽게 보장할 수 있습니다.(2) 고소 작업을 피할 수 있어 비계를 설치할 필요가 없으며, 시공 범위가 넓고 안전합니다.(3) 필요한 크레인 및 시공 도구는 비교적 간단합니다. 제 개인적인 실제 경험에 따르면, 저는 3000m3 용량의 탱크 14대, 5000m3 용량의 탱크 2대, 20000m3 용량의 탱크 6대, 그리고 10000m3 용량의 탱크 2대의 설치에 참여한 바 있습니다.그중 6대의 20,000m3 탱크와 2대의 10,000m3 탱크는 외부 부력식 탱크이며, 나머지는 내부 부력식 탱크(아치형 탱크)입니다.20,000m3 용량의 탱크 6기 중 4기는 정상적으로 설치되어 있으며, 나머지 탱크들은 모두 거꾸로 설치되어 있습니다.일반적으로 20,000m3 이하의 탱크에는 역설치 방식이 더 많이 사용되며, 정설치 방식은 자동 용접기를 효과적으로 활용할 수 있지만 바람의 영향을 크게 받습니다. 바람이 세게 불 때는 상단 용접 작업이 위험합니다(탱크 벽에 설치된 수직형 자동 용접기의 경우).정장법에는 또 다른 위험이 있는데, 바로 강풍이 불 때 저장탱크가 방풍 고리 덕분에 역장법처럼 벽판과 함께 들어올려지지 못해 바람에 납작해질 위험이 있다는 것입니다.