皆様、質問があります。温度変換器があるのですが、ほとんどの時間は正常に動作しています。ただ時々、突然数値が80%前後まで上昇した後、再び正常に戻ります。1日に数回起こることもありますが、これはどういう状況でしょうか?
Reply #22016-08-15
干渉の可能性もあれば、トランスミッターの性能が不安定な可能性もあります....
Reply #32016-08-15
不安定です。詳細については専門家にご相談ください!
Reply #42016-08-15
この温度変化装置を外して、いくつかの標準信号を与えて、その出力を見てみることができます。 急な変更があった際には、工程部門に尋ねて、その時点で現場で関連する作業が行われていたかどうかを確認しましょう。 手がかりを見つけて、一歩ずつ調べていこう。
Reply #52016-08-15
別のものに変えましょう、他に方法はありません。
Reply #62016-08-15
干渉の可能性が高いです。配線に不具合があったり、パイプに振動があったりすると、このような状況が発生しますので、点検してみてください
Reply #72016-08-16
第一歩:まず、接続がしっかりしているか、ケーブルの絶縁状態が良好か、シールドの接続が適切かを確認します。 第二段階:第一段階で問題がないことを確認したら、温度センサーを交換してみてください。それでも振動が続く場合は、干渉の影響を受けている可能性が高いです。
Reply #82016-08-17
故障が発生した際には、まず故障がセンサーか、温度変化か、表示部品かを判断します。つまり、回路全体をチェックする必要があります。温度変化の部分が壊れていると確認できたら、そのまま交換します
Reply #92016-08-18
私たちの2台の現場用液面計は、100メートル離れた中央制御PLCまで信号を送っていますが、信号線にはシールド層がなく、数値が頻繁に不安定になります。この保護管を取り付けると効果がありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.