온도 트랜스미터에 관하여

2016-08-15View Original

Thread Content

여러분, 질문이 있습니다. 온도 전송기가 있는데, 대부분의 시간에는 정상적으로 작동하지만 가끔 갑자기 수치가 80% 정도로 치솟았다가 다시 정상으로 돌아옵니다. 하루에 몇 번씩 이런 현상이 발생하는데, 이는 어떤 상황인가요?
Reply #22016-08-15
간섭일 수도 있고, 트랜스미터의 성능이 불안정할 수도 있습니다....
Reply #32016-08-15
불안정합니다. 구체적인 상황은 전문가에게 문의해 주십시오!
Reply #42016-08-15
이 온도 변환기를 분리해서 몇 가지 표준 신호를 입력해 보고, 그 출력을 확인해 볼 수 있습니다. 갑작스러운 변화가 있을 때는 공정 담당자에게 물어보고, 현장에서 그때 관련된 작업이 진행되고 있는지 확인해야 합니다. 방법을 찾아서, 단계별로 차근차근 조사해 보세요.
Reply #52016-08-15
다른 것으로 바꾸는 게 유일한 방법이에요.
Reply #62016-08-15
간섭의 가능성이 상당히 높습니다. 연결 부위에 문제가 있거나 파이프에 진동이 생기면 이런 현상이 발생할 수도 있으니, 점검해 보는 것이 좋습니다
Reply #72016-08-16
첫 번째 단계: 먼저 연결 부위가 단단한지, 케이블의 절연 상태가 양호한지, 그리고 차폐 연결도 제대로 되어 있는지 확인합니다. 두 번째 단계: 첫 번째 단계에서 문제가 없다고 확인되면, 온도 센서를 교체해 보세요. 그래도 여전히 오류가 발생한다면, 아마도 간섭이 있는 것으로 보입니다.
Reply #82016-08-17
고장이 발생했을 때 먼저 고장이 센서인지, 온도 변화 문제인지, 아니면 디스플레이 부분인지 판단해야 합니다. 즉, 전체 회로를 점검해봐야 합니다. 만약 온도 변화 문제라고 확인되면 바로 교체해주면 됩니다
Reply #92016-08-18
저희 현장에 있는 2개의 액위계는 중앙 제어 PLC까지 100미터 떨어져 있습니다. 신호선에는 차폐층이 없어서 수치가 자주 불안정해집니다. 이 보호기를 설치하면 효과가 있을까요?
Reply #102016-08-18
신호선은 차폐선을 사용하는지, 차폐되지 않은 선은 간섭에 대한 저항력이 낮습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.