湖北省の火力発電所で爆発が起き、21人が死亡し5人が負傷 高圧蒸気管が破裂し蒸気が漏れ出す(写真集)http://sd.china.com.cn/a/2016/rdgz_0812/648211.html 数十人もの人々がこのようにして静かに焼け死んでしまった。一体何が原因だったのか、皆さんは話し合ってみませんか?:(
フォーラムには以前からいくつか関連する投稿がありました……
インターネット上の情報によると、ボイラー出口の主蒸気流量計のバルブの溶接品質が悪かったために溶接部に亀裂が生じ、大量の高圧蒸気が漏れ出して制御室のガラス壁を破壊しました。その結果、制御室にいた人々は高温の蒸気によって焼け傷を負ったり、窒息死したりしました。
セーフティバージョンが話題になっていますので、チェックしてみてください。
分析や議論はあるものの、情報量が少なく、議論の深みも不足しており、専門的な深さに至ってはさらに欠けている
湖北当陽発電所――自家発電所です。先ほどわざわざ百度でこの発電所の設備容量について調べてみましたが、問題点が多く見つかりました。私の知る限りで説明しますので、不都合な点があれば皆さんからご指摘ください。1.インターネット上の報道によると、この発電所のプロジェクトは2016年に1X25MWの中圧排気型から、1X25MWの低圧排気型の背圧式機関に変更されたとのことです。また、ボイラーも中温中圧ボイラーから高温高圧ボイラーに変更されたと報じられています。 上記の疑問点について:ボイラーが中温中圧から高温高圧に変更された場合、主蒸気配管の材質は変更されるのでしょうか?中温450度で使用される材料を高温の主蒸気配管に用いることは、まさに自殺行為に他ならない。 しかし、設計院としてはこのような低級なミスを犯すべきではない。ここでは図面を確認し、材料を選定し、現場の主蒸気配管を点検して、設計と一致しているかを確認する必要があります。 2.ニュース報道で指摘された、主蒸気流量計のバルブ接合部からの漏れに関する疑問についてですが、主蒸気流量計は一般的に差圧式であり、前後の配管については発電所の関係者なら誰でもその大きさを知っているはずです。しかし、写真に映っている蒸気の漏れは、その程度の量では決して起こり得ないものです。写真から判断する限り、これは明らかに主蒸気主管路が爆発したか、大量に漏れた場合にのみ起こり得る現象です。具体的な理由は詳しく言えません。 3.これは主に自家発電所を対象としており、現在多くの自家発電所(化学工場、アルミ工場、肥料工場など)は発電所に対する認識が不十分で、単なる大規模工場の一部の作業場に過ぎないと考え、重視度が非常に低く、危険物質も少量しかないと思い込んでおり、安全性に関する認識が不足しています。 今回の配管破裂事故については、どのような原因かを単純に断定することはできず、さらに詳細な調査が必要である。 また、海川については化学工業分野の要素がより多くなります。化学工業分野の各ワークショップ間には大きな違いがあり、各ワークショップにはそれぞれ異なる安全上のリスクが存在します。したがって、各ワークショップは自らの危険要因に対して適切な管理を行うべきです。 今回の配管破裂事故は、経営陣に対し、安全問題を決して見過ごしてはならず、下流工程の利益を守るために安全を犠牲にしてはいけないこと、また、ある工程が必ずしも安全だと安易に考えてはならないことを改めて思い出させた。(ここではたいてい何の効果もないと書かれているが、実際にはそうなんだ。実行してみた人ならわかるだろう)
投稿者の言う第三点に賛成です。ほとんどの化学工場では化学製造装置が中心であり、それに伴う自家発電所は補助的なものと見なされがちで、見過ごされる可能性がある