Vorstellung von Beispielen zur energiesparenden Modernisierung von Zirkulationswasserpumpen
Thread Content
Ich möchte mit Ihnen einige kürzliche Fälle aus unserem Unternehmen teilen, damit Sie eine ungefähre Vorstellung von der Effektivität der Energieeinsparungen bei Pumpen erhalten. 1. Bei der Doppelpumpe #qsn300-m9 eines Unternehmens in Binzhou sank der Stromverbrauch des Pumpenmotors nach dem Austausch gegen einen speziell entwickelten, effizienten Laufrad auf 230 A – bei derselben Durchflussmenge. Dadurch wurde eine Energieeinsparung von 17,8 % erzielt.2. Bei der Doppelpumpe #qsn250-m6 desselben Unternehmens in Binzhou sank der Stromverbrauch des Pumpenmotors nach dem Austausch gegen ein solches effizientes Laufrad auf 153,8 A – obwohl die Durchflussmenge sogar noch etwas zunahm. Dadurch wurde eine Energieeinsparung von 30 % erreicht ; 3. Bei einer Chemiefirma in Binzhou wurde die Doppelpumpenanlage #qsn250-m9 erweitert und umgebaut. Unter Beibehaltung derselben Ventile sowie Rohrleitungssysteme stieg die Durchflussmenge von 490 Kubikmetern pro Stunde auf 560 Kubikmeter pro Stunde – außerdem verbesserte sich die Effizienz der Pumpe erheblich. 4. Die Zirkulationspumpe des Chemieunternehmens, Modell 24SH-9B, hat eine Durchflussrate von 2800 Kubikmetern pro Stunde und eine Förderhöhe von 56 Metern. Der Motor hat eine Leistung von 560 KW. Ursprünglich wurde pro Stunde 520 kWh Strom verbraucht. Nach dem Austausch gegen unsere effizienteren Laufräder beträgt der Stromverbrauch bei derselben Durchflussrate nun 470 kWh pro Stunde – das sind 50 kWh Einsparung. 5. Bei einem Unternehmen wurde die OS350-510B-Doppelpumpe durch eine unserer energiesparenden Pumpen ersetzt – dadurch konnte eine Energieeinsparung von 15 % erzielt werden.
6. Ein Unternehmen in Binzhou ersetzte seine 10sh-6A-Wasserpumpe durch eine unserer energiesparenden Pumpen. Dadurch sank der Stromverbrauch bei derselben Durchflussmenge von 145 A auf 105 A – das entspricht einer Energieeinsparung von 27 %. Um die Bedenken der Kunden hinsichtlich der Wirksamkeit der Energieeinsparmaßnahmen zu beseitigen, erfasst unser Unternehmen vor der Umstellung gemeinsam mit dem Kunden Werte wie Durchfluss und Stromstärke. Nach Abschluss der Umstellung werden diese Werte erneut gemeinsam gemessen. Anschließend wird der Durchfluss so eingestellt, dass er gleich bleibt, damit ein Vergleich möglich ist. Auf diese Weise können die Kunden selbst überprüfen, ob die Maßnahmen tatsächlich wirksam sind. Vor der Umgestaltung inspiziert unser Unternehmen zunächst den Ort vor Ort, diagnostiziert den Betriebszustand, legt die Parameter der Wasserpumpe fest und entwirft eine maßgeschneiderte, energieeffiziente Laufradlösung für die Wasserpumpe. Anschließend erstellt unser Unternehmen einen umfassenden Plan für die technische Umgestaltung. Unser Unternehmen übernimmt die Kosten für die Umgestaltung – der Kunde muss vor der Abnahme keinen Cent zahlen. Alle energieeffizienten Wasserpumpen oder Laufräder sowie weitere Ersatzteile werden von unserem Unternehmen bereitgestellt. Alle Kosten und Risiken tragen wir. Das bedeutet: Zuerst wird die Umgestaltung durchgeführt, danach wird erst abgerechnet. Falls es nicht erfolgreich ist, wird keine Gebühr erhoben. Erst nach Vorlage des Prüfberichts wird die Gebühr fällig – somit wird Geld gespart. Die Kunden, denen wir dienen, lassen in der Regel zuerst ein Gerät umrüsten, um das Vertrauen und die Anerkennung des Kunden zu gewinnen, und danach werden mehrere Geräte umgerüstet. Die Entwicklung und Herstellung effizienter Wasserpumpen oder effizienterer Laufräder zur Ersetzung alter Wasserpumpen oder Laufräder ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Energieeinsparung bei Wasserpumpen. Die Technologie der ternären Strömungs-Laufräder stellt eine fortschrittliche Methode zur Entwicklung solcher effizienten Laufräder dar. Sie wird bereits weit verbreitet in der chinesischen Industrie für Laufradmaschinen eingesetzt und spielt eine entscheidende Rolle bei der Energieeinsparung bei Wasserpumpen. Dadurch erhält sie immer mehr Aufmerksamkeit und wird zunehmend eingesetzt. Methoden zur Umsetzung von Projekten zur Technologischen Modernisierung von Drei-Strömungs-Laufrädern: Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Betriebsbedingungen der Pumpen des Kunden und unter der Voraussetzung, dass die tatsächlichen Anforderungen des Kunden vollständig erfüllt werden, wird auf der Grundlage der Theorie des vollständig dreidimensionalen Strömungsverhaltens sowie mit Hilfe von Entwurfssoftware wie PCAD und CFD eine optimale Lösung entwickelt. Dabei werden auch die umfangreichen Erfahrungen erfahrener Ingenieure berücksichtigt. So können effiziente Drei-Strömungs-Laufräder neu entworfen und hergestellt werden, die direkt in die ursprünglichen Pumpengehäuse eingebaut werden können. Die bestehende Ausrüstung, Motoren und Leitungen müssen nicht verändert werden. Die Umsetzung ist einfach und schnell, sicher und bequem – zudem bietet diese Methode eine deutliche Energieeinsparung. Sie kann somit als beste Lösung für die Energieeffizienzsteigerung von Pumpen angesehen werden. Energieeinsparung und Effizienzsteigerung – zum Vorteil von Unternehmen und Menschen. Alle Seefreunde sind herzlich willkommen, sich auszutauschen.