DCS의 PV;CV와 SP의 영문 전체 명칭은 무엇인가요?

2016-08-19View Original

Thread Content

제목 그대로: PV는 실제 측정값인가요? SP: 설정값 (잘 이해됨) CV: 유동량??
Reply #22016-08-19
이 게시물은 마지막으로 ylb913에 의해 2016-8-19 06:54에 수정되었습니다. 측정값(PV), 지정값(SP), 제어 출력(CV). DCS상의 조절밸브의 경우 일반적으로 주요한 파라미터는 세 가지뿐입니다. 즉, 측정값, 설정값, 밸브 개도인데, 각각 PV, SV, MV로 표시합니다.
Reply #32016-08-19
DCS 제조업체가 고객에게 제공하는 영문 전체 명칭
Reply #42016-08-19
이 게시물은 마지막으로 hfrs가 2016-8-19 12:48에 수정했습니다. SV: Set(세트포인트) 값;PV: 실용적 가치;MV: 수동 값;CV: 고객(제어) 값............. 그 외에는 영문 설명을 보지 않습니다.
Reply #52016-08-20
위의 내용은 전부 틀렸습니다. DCS에서 PV는 과정 값, 즉 측정값을 의미하며, SP는 설정값을 나타냅니다. CV는 제어되는 변수의 값입니다. 밸브의 유량 계수는 Cv(순환 부피)라고 줄여서 표시됩니다. DCS에는 밸브의 유량 계수와 같은 파라미터는 나타나지 않습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.