계기의 측정 범위 문제

2016-08-19View Original

Thread Content

저는 0~20톤 범위를 측정하는 증기 유량계를 설치해 두었습니다. 평소에는 증기 양이 7톤 이상입니다. 만약 측정 범위를 0~15톤으로 변경한다면, 증기 양에 변화가 있을까요? 아니면 여전히 7톤 이상일까요?전문가님께서 말씀해 주세요.감사합니다 -
Reply #22016-08-19
PV는 변화가 없습니다. 범위를 변경해도 출력되는 MA 값만 바뀔 뿐입니다
Reply #32016-08-19
측정값은 변하지 않고, 단지 출력되는 밀리암페어 값만 다를 뿐입니다
Reply #42016-08-20
어떤 유량계인지에 따라 다릅니다. 차압식 유량계라면 다시 계산해야 할 수도 있습니다.
Reply #52016-08-20
범위를 변경하려면 제조업체에 다시 파라미터를 제공하여 계산한 뒤 유량계를 교체해야 합니다. 단순히 디스플레이 장치의 범위 설정만 변경할 경우, 측정 결과는 실제 값보다 낮아집니다.....
Reply #62016-08-20
어떤 유량계인지에 따라 달라집니다.제 이전 동료도 이런 실수를 한 적이 있어요.정밀도를 조정해도 측정에는 영향이 없을 거라고 생각했는데, 마침 변경된 것이 차압 유량계였습니다. 차압 값을 조정한 후에는 현재 값이 맞아떨어졌습니다.하지만 트래픽이 변하면 측정값이 엄청나게 변해버린다
Reply #72016-08-20
차압 유량의 경우, 차압 범위와 유량 범위가 서로 연관되어 있기 때문에 다시 계산해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.