Wertprobleme nach dem Austausch des Dampfstrommessers

2016-08-20View Original

Thread Content

Ein Dampfstrommesser in meiner Anlage ist kaputt gegangen, daher wurde ein neuer eingebaut. Der ursprüngliche Messbereich des Messers lag bei 0–20 Tonnen; der neue Dampfstrommesser hat nun einen Messbereich von 0–15 Tonnen. Früher lag der Dampfverbrauch bei etwa 7 Tonnen. Falls der Messbereich im DCS weiterhin 0–20 angezeigt wird, frage ich mich, ob der Dampfverbrauch immer noch bei etwa 7 Tonnen liegt Bitte, Experten, sagen Sie etwas – plus Punkte
Reply #22016-08-20
Wie können zwei Durchflussmesser am selben Ort unterschiedliche Messbereiche haben? Differenzdruck? Bei Stromsignalen sind die Werte an den beiden Enden unterschiedlich, daher können sie nicht übereinstimmen
Reply #32016-08-20
Man muss einfach den Messbereich der DCS-Anzeige auf denselben Wert einstellen
Reply #42016-08-21
Genau dasselbe, solange es 15 nicht überschreitet
Reply #52016-08-22
Der Wert im DCS wird wohl höher sein, oder? Der Messbereich des Transmitters liegt bei 0–15 Tonnen. Bei einem Eingangswert von 7 Tonnen beträgt der Wert 11,46 mA. Im DCS entspricht das dann 9,33 Tonnen. Ist das so richtig zu verstehen? Ich bin auch Anfänger
Reply #62016-08-22
Der Messbereich des DCS muss mit dem Durchflussmessbereich übereinstimmen
Reply #72016-08-22
Die DCS zeigt keine Werte von etwa 7 Tonnen an. Je nach Stromstärke unterscheidet sich der Messbereich – das führt sicherlich zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das angezeigte Ergebnis wird vermutlich zu hoch ausfallen. Das kann einfach bei der DCS korrigiert werden – es ist überhaupt kein Problem
Reply #82016-08-22
Was im 5. Stock gesagt wurde, stimmt – es muss etwas geändert werden~·

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.