Ein Dampfstrommesser in meiner Anlage ist kaputt gegangen, daher wurde ein neuer eingebaut. Der ursprüngliche Messbereich des Messers lag bei 0–20 Tonnen; der neue Dampfstrommesser hat nun einen Messbereich von 0–15 Tonnen. Früher lag der Dampfverbrauch bei etwa 7 Tonnen. Falls der Messbereich im DCS weiterhin 0–20 angezeigt wird, frage ich mich, ob der Dampfverbrauch immer noch bei etwa 7 Tonnen liegt Bitte, Experten, sagen Sie etwas – plus Punkte
Wie können zwei Durchflussmesser am selben Ort unterschiedliche Messbereiche haben? Differenzdruck? Bei Stromsignalen sind die Werte an den beiden Enden unterschiedlich, daher können sie nicht übereinstimmen
Man muss einfach den Messbereich der DCS-Anzeige auf denselben Wert einstellen
Genau dasselbe, solange es 15 nicht überschreitet
Der Wert im DCS wird wohl höher sein, oder? Der Messbereich des Transmitters liegt bei 0–15 Tonnen. Bei einem Eingangswert von 7 Tonnen beträgt der Wert 11,46 mA. Im DCS entspricht das dann 9,33 Tonnen. Ist das so richtig zu verstehen? Ich bin auch Anfänger
Der Messbereich des DCS muss mit dem Durchflussmessbereich übereinstimmen
Die DCS zeigt keine Werte von etwa 7 Tonnen an. Je nach Stromstärke unterscheidet sich der Messbereich – das führt sicherlich zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das angezeigte Ergebnis wird vermutlich zu hoch ausfallen. Das kann einfach bei der DCS korrigiert werden – es ist überhaupt kein Problem
Was im 5. Stock gesagt wurde, stimmt – es muss etwas geändert werden~·