يوجد حاليًا جهاز إرسال من نوع EJA من شركة يوكوغاوا ذو فلانجتين، لقياس مستوى السائلين، حيث تبلغ كثافة كل منهما 567 كجم/م³ و956 كجم/م³ على التوالي. إذا كان الارتفاع 1400 مم، كيف يتم تحديد الحدود العليا والسفلية للقياس؟ شكرًا لك
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة ylb913 في تاريخ 2016-8-23 الساعة 06:54، حيث يُستخدم جهاز الإرسال ذو الفلانجتين لقياس مستوى السائلين، وكثافتا السائلين هما ρخفيف=567 كجم/م³ وρثقيل=956 كجم/م³، وارتفاع السائل هو 1400 مم. 1. الحد الأدنى (0 نقطة)، وهو الحالة التي يكون فيها النطاق بأكمله مملوءًا بوسط ذو كثافة منخفضة، وتساوي قيمته 1400 × 0.567 = 793.8 ملم من عمود الماء، وعند ضرب هذه القيمة في 9.8، نحصل على 7779 باسكال. ——في الواقع، يتم استخدام صيغة مثل ρgH، حيث تُحسب القيمة بالنسبة لـ ρ باستخدام وحدة كجم/م³، والارتفاع H باستخدام وحدة المتر. والناتج هو 567*9.8*1.4=7779 باسكال، وهو نفس النتيجة. الحد الأقصى (100%)، وهو حالة يكون فيها النطاق بأكمله مملوءًا بوسط ذو كثافة عالية، = 956 × 9.8 × 1.4 = 13116 باسكال. 2. ثم يجب أن يكون هناك انتقال سلبي في قياس مستوى السائل (الحد الفاصل) باستخدام الفلانجات المزدوجة. (1) بالنسبة لقياس مستوى السائل، فإن قيمة الانتقال السلبي تكون ρملءgH، حيث “ρملء” هو كثافة السائل الموجود داخل الفلانشات المزدوجة (مثل زيت السيليكون)، وH تساوي 1.4 متر وهي قيمة النطاق الكامل، وبالتالي فإن وحدة قيمة ρملءgh هي باسكال أيضًا. (2) بالنسبة لقياس المستوى الحدودي، فإن قيمة الانتقال السلبي تساوي (ρ_ثقيل – ρ_خفيف) × gH.
شكرًا جزيلًا، تعلمت! ! ! ! ! ! ! ! !
أود أن أسأل: بما أنني أعمل في مجال العمليات الإنتاجية، هل من الضروري أن يكون كلا الجانبين، الجانب الإيجابي والجانب السلبي، مغمورين بالمادة أثناء ضبط الجدول؟ وهل يمكن ضبط الجدول عندما يكون الخزان فارغًا؟ يحتوي جهازنا أيضًا على مقياس للواجهة نصفية ثنائي الطريقة، لكن الفني لم يقم بضبطه بشكل صحيح، ويصر على وضع مواد خفيفة وثقيلة داخل الخزان قبل إجراء التعديلات. هل هناك أساس لذلك؟ ؟ ؟
لا داعي، يمكن استخدام الحالة الفارغة أيضًا. لكن سيكون هناك بعض الأخطاء بعد التعديل. بعد ملء الوسط الخفيف والوسط الثقيل تمامًا، يمكن إعادة التعديل مرة أخرى
الخطأ بين القيمة النظرية والقيمة الفعلية؛ بالطبع، إذا لم تكن المتطلبات صارمة، فيمكن تجاهل هذا الخطأ
يجب ملء البرميل بالسائل حتى يمكن استخدام الفلانجات المزدوجة، وإذا تم قياس الماء، فيتم حساب ارتفاعه
هناك برامج تقوم بالحساب مباشرة، فالحساب يدويًا يُرهق كثيرًا.