Für die Installation von Lüftungsrohren – sollte man Einsatzstücke mit flacher Unterseite oder mit flacher Oberseite verwenden?

2016-08-22View Original

Thread Content

Heute habe ich die Pläne angeschaut – dort steht, dass für die im Boden verlegten Heizungs- und Lüftungsrohre Übergangsteile mit abgeschrägtem Boden verwendet werden sollen. Gilt das auch für die Rohre im Innenraum? Ich weiß nicht, in welchem Standard dazu detaillierte Angaben zu finden sind
Reply #22016-09-22
In der Norm „Vorschriften für die Überprüfung der Bauqualität bei der Errichtung von Anlagen für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Heizung“ GB 50242-2002 ist in Abschnitt 8.2.11 festgelegt, dass bei Systemen mit Zuleitung von oben und Abfluss von unten die Verbindungen für das Warmwasser so angeordnet werden müssen, dass sie horizontal und exzentrisch sind. Bei den Verbindungen der Dampfleitungen gilt dasselbe Prinzip – auch hier müssen die Verbindungen horizontal und exzentrisch angeordnet werden.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.