잔열 보일러의 열관이 부식되면 어떤 위험이 있을까요?

2016-08-26View Original

Thread Content

덕트형 잔열보일러는 자금이 충분히 확보되지 않아 설계 당시 Q235 탄소강을 사용했으며, HF 산에 의한 부식 문제는 고려하지 않았습니다.증기의 압력은 0.6Mpa이며, 배기량은 시간당 약 1톤입니다. 고온단의 온도는 410도, 저온단의 온도는 210도입니다. 현재 상황으로는 먼지 제거 효과도 좋지 않으며, 여열 보일러의 나선형 핀관에도 먼지가 심하게 쌓여 있을 것입니다. 이런 상황에서 어떤 안전 위험이 있을 수 있을까요?
Reply #22016-08-26
또 어떤 문제가 있을까요? 먼지가 쌓이면 가스 생성량이 줄어들죠. 당신의 가스 배출량은 좀 적은 것 같아요
Reply #32016-08-26
400도 이상에서 200도로 내려가야 겨우 그 정도의 기체량이 나오는데, 반드시 부식이 일어나는 것은 아닙니다. 먼지가 심하게 쌓이면 소각 페인트를 칠해주면 됩니다
Reply #42016-08-26
네, 설계상으로는 2톤이었지만, 실제로는 그에 미치지 못했습니다. 아마도 연기의 양이 적었던 것 같습니다
Reply #52016-08-26
명백한 위험 요소가 없다면 안심할 수 있어요
Reply #62016-08-26
표준 건조 상태에서는 7000Am3/h가 되어야 합니다
Reply #72016-08-28
먼지가 심하게 쌓이면 두 가지 문제가 생깁니다. 첫째, 열저항이 증가하여 열교환 효율이 떨어지고, 증기 생성량도 현저히 감소합니다. 二、장비의 저항이 증가하여 팬의 전력 소비가 늘어나거나, 팬이 사용 요구를 충족시키지 못합니다. 먼지 제거 조치를 권장합니다: 정기적으로 고압 수건으로 세척하세요.음파 소각 장치 등을 사용함
Reply #82016-10-09
먼지가 있어도 두렵지 않아요. 먼지와 함께 결로까지 생기는 게 두려울 뿐이에요. 18651652538

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.