HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

지멘스 300PLC 압력 제어 회로 프로그램 예시

2016-08-26View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 single_air가 2016-8-26 22:30에 수정했습니다. 혹시 시멘스 300PLC의 압력 제어 회로 프로그램 예제를 아시는 분 계신가요? 수동/자동 전환 기능 등도 포함된 것이면 좋겠습니다. 감사합니다. 400의 제어 회로와 프로그래밍 방식이 같은지는 잘 모르겠습니다조언을 부탁드립니다. 가능한 경우 PID 파라미터를 사용할 수 있는 경우와 그렇지 않은 경우를 보여주는 실제 예시를 주시면 감사하겠습니다. 알람은 HH, HI, LO, LL, 네 가지가 있습니다
Reply #22016-08-29
1. STEP7 프로그래밍 소프트웨어의 PID 연산 시스템 블록을 사용합니다. 연속형의 경우 SFB43을 사용해야 하며, 제어 출력이 아날로그인지 디지털인지에 따라 달라집니다. 물론 각 회로마다 해당하는 배경 데이터 블록이 필요합니다.
2. S7-300과 400 시리즈는 동일한 프로그래밍 소프트웨어를 사용하므로, 둘 다 PID 연산 기능을 제공하는 SFB 블록을 지원합니다. 두 제품의 다른 성능 차이점은 많지만, 만약 제어 회로에 특별히 높은 요구사항이 있어 소프트 PID 기능을 사용하고 싶지 않다면 SM355와 같은 전용 PID 제어 모듈을 선택할 수도 있습니다.
3. 고/저 한계 알람 기능의 경우, 그저 아날로그 값을 비교하는 것뿐이므로 원하는 만큼 여러 단계로 설정할 수 있습니다 :)
Reply #32016-09-05
저는 FC105, FB41, FC106을 사용할 계획입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.