Condiciones de funcionamiento de los armarios de distribución en las subestaciones de baja tensión

2016-08-27View Original

Thread Content

Requisitos relativos a la temperatura interior, humedad y otras normativas
Reply #22016-08-28
La temperatura es de 40°C, no recuerdo la humedad…
Reply #32016-08-29
La última edición de este mensaje fue realizada por ElectricidadNovato el 29/08/2016 a las 09:20. La temperatura y la humedad del aire en las salas de distribución de energía deben cumplir con los requisitos establecidos en DL/T 593 y GB/T 24274: a) La temperatura del aire ambiente no debe superar los 40°C como valor máximo, ni los -5°C como valor mínimo. Además, la temperatura promedio durante las 24 horas no debe exceder los 35°C℃; b) A una temperatura máxima de 40 °C, su humedad relativa no debe superar el 50 %. A temperaturas más bajas, se permite una mayor humedad relativa, pero el promedio de la humedad relativa medido en un período de 24 horas no debe superar el 95%, y el promedio mensual de la humedad relativa no debe superar el 90%. Además, hay que tener en cuenta que, debido a las variaciones de temperatura, es posible que ocasionalmente se produzca una ligera formación de rocío.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.