Dcs에서는 구멍판을 통해 실제 작동 조건 하의 가스 유속이 측정되며, 제어기에 표시되는 수치는 표준 입방값입니다. 그렇다면 계기에 표시되는 표준 입방값은 어떻게 산출되는 걸까요?그리고 디스플레이 컨트롤러의 설계 범위는 어떻게 결정되나요?
Reply #22016-08-28
공판은 계산 시 표준 입방 단위로 계산할 수 있으며, 작동 조건을 이용해 계산할 경우 컴퓨터에서 기체 방정식을 통해 표준 입방 단위로 변환할 수 있다.
Reply #32016-08-28
기체 상태 방정식에 따라 실제 작동 조건의 유량 데이터에 온도와 압력 보정을 가하여 표준 상태에서의 유량 데이터를 얻는다. DCS에는 이러한 흐름 계산을 위한 전용 모듈이 있어야 합니다.
Reply #42016-08-28
아마도 당신이 말하는 것은 차압 유량계의 표준 상태에서의 유량일 것입니다. 제 생각에는, 공정용 플레이트를 제조하는 업체들이 설계사무소가 정한 작동 조건을 바탕으로 그 조건 하에서의 밀도를 계산합니다. 그런 다음 부피 유량에 그 조건 하에서의 밀도를 곱하여 질량 유량을 구한 뒤, 표준 상태에서의 밀도로 나누면 표준 상태에서의 유량이 나옵니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.