تحليل حالات الحوادث: سؤال واحد كل يوم اثنين (17)، يُمنح 3 نقاط للمشاركة، بالإضافة إلى نقاط إضافية تتراوح بين 1 و14 نقطة في حال الإجابة الصحيحة
Thread Content
تقع شركة توريد الغاز في منطقة المناطق الصناعية بمقاطعة ج، مدينة ب، في محافظة ن. يبلغ عدد موظفي الشركة 225 موظفًا، والممثل القانوني للشركة هو أ. يعتقد أحمد أنه بما أن عدد موظفي الشركة أقل من 300 موظف، فلا داعي لإنشاء قسم مخصص لإدارة السلامة في العمل، كما لا حاجة إلى تعيين موظفين متفرغين لهذا الغرض. اجتاز الفني في الشركة “ب” امتحان الحصول على رخصة مهندس السلامة المعتمد على المستوى الوطني في عام 2010، لكنه لم يقم بتسجيل نفسه. عيّن أ عبدًا له كموظف جزئي مسؤول عن السلامة في الشركة. منتج من قبل شركة توريد الغاز، ويُستخدم الغاز بشكل أساسي من قبل المواطنين والشركات المحيطة. في أغسطس 2009، حصل مشروع غاز الفحم للأفران رقم 3 و4 التابع للشركة (ويُعرف اختصارًا بمشروع غاز الفحم) على موافقة مكتب التخطيط بمقاطعة C في "الرأي بشأن اختيار موقع مشروع غاز الفحم للأفران رقم 3 و4 لشركة توزيع الغاز A". وفي ديسمبر 2010، حصل على "الرأي الموافق على مشروع غاز الفحم للأفران رقم 3 و4 لشركة توزيع الغاز A" من لجنة التنمية والإصلاح بمدينة B. تشمل المعدات والمنشآت الرئيسية لمشروع غاز الكوك: مصهوران للكوك بطاقة 600 ألف طن/سنة، ووحدات تخزين الفحم وتنقية الغاز وإعادة التدوير، وخزان غاز جاف محكم الإغلاق بزيت خفيف سعة 50,000 م³ (يُعرف اختصارًا بخزان الغاز). يحتوي الخزان على مكبس يمكن تحريكه لأعلى ولأسفل، حيث يتم تخزين الغاز في الجزء السفلي من المكبس، بينما يوجد فتحات تهوية في الجزء العلوي متصلة بالهواء الخارجي. في الظروف الطبيعية للإنتاج، يقوم المكبس بحركات صعودية وهبوطية داخل خزان الغاز، وذلك بهدف تخزين غاز الفحم وتحقيق استقرار ضغط شبكة أنابيب الغاز. بدأ بناء خزان الغاز في مايو 2011، ولم يتم توظيف مشرف إنشاءات لأعمال البناء. خلال فترة بناء خزان الغاز، تم تركيب أجهزة كهربائية مثل مصابيح الإضاءة غير المقاومة للانفجارات وكاميرات المراقبة على سطح الخزان، دون تصميم من قبل جهة مؤهلة لذلك. تم الانتهاء في يوليو 2012. بعد بدء التشغيل التجريبي في سبتمبر 2012، لم تقم شركة A لتوريد الغاز بإجراء تقييم للسلامة المتعلق بمشروع غاز الأفران، كما لم تتقدم إلى الجهات المختصة بالإشراف على السلامة الإنتاجية بطلب لإجراء فحص السلامة، وظل المشروع في مرحلة الإنتاج التجريبي. حتى تاريخ 25 سبتمبر 2013، كانت عملية الاختبار لخزانات الغاز تسير بشكل طبيعي. في تاريخ 26 سبتمبر 2013، الساعة 9:20 صباحًا، انخفض مستوى الزيت المستخدم في إغلاق المكبس داخل الخزان، مما أدى إلى فشل نظام إغلاق المكبس. ونتيجة لذلك، تسرب الغاز من المنطقة السفلية للمكبس إلى المنطقة العلوية، وبدأ جهاز الكشف عن الغاز في الخزان في إصدار إنذارات بشكل مستمر. أبلغ بي عن الحالة المذكورة لأيه عدة مرات، لكن ذلك لم يلقَ اهتمامًا، وظل الخزان يعمل رغم وجود مشاكل فيه. في تاريخ 28 سبتمبر 2013، الساعة 17:56، انفجر الخزان فجأة، مما أدى إلى تدمير الخزان نفسه وجعله غير صالح للاستخدام. كما انهارت الجدران الطوبية في نطاق حوالي 150 مترًا من مكان الانفجار، بالإضافة إلى تضرر أبواب ونوافذ المباني في نطاق حوالي 1000 متر. أدى الانفجار إلى تضرر أبراج غسل البنزين وأبراج إزالة البنزين وحوض التدوير في قسم البنزين الخام الواقع شمال خزان الغاز، مما أدى إلى تسرب البنزين الخام واشتعاله وتسبب في حريق. أدى هذا الحادث إلى وفاة 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، وإصابة 29 شخصًا بجروح طفيفة. تشمل خسائر الحادث: تكاليف العلاج الطبي للمصابين والتي بلغت 4.5 مليون يوان، وتكاليف فقدان الأجور للمصابين والتي بلغت 2.6 مليون يوان، وخسائر المعدات والمرافق الثابتة والتي بلغت 38 مليون يوان، وتكاليف تنظيف الموقع والتي بلغت 1.2 مليون يوان، وتكاليف إصلاح المباني التي تضررت والتي بلغت 3.22 مليون يوان، وتكاليف التعامل مع التلوث الناتج عن تسرب البنزين والتي بلغت 650 ألف يوان، وتكاليف تدريب العمال الجدد والتي بلغت 30 ألف يوان، وتكاليف المساعدات الخاصة بالمتضررين وتكاليف الجنازات والتي بلغت 11.5 مليون يوان، بالإضافة إلى غرامات الحادث والتي بلغت 2 مليون يوان. استنادًا إلى السيناريو المذكور أعلاه، أجب عن الأسئلة التالية (اختر الإجابات المناسبة): 1. بعد اكتمال مشروع غاز الفرن الكوك، وقبل بدء التشغيل الفعلي له، يجب على شركة A لتوريد الغاز أن تقوم بالأعمال القانونية المطلوبة، وهي ( ). أ. تقييم الوضع الحالي لسلامة خزانات الغازب. التشغيل التجريبي لمشروع غاز الفرن الكوكي
ج. تسجيل بيانات سلامة خزانات الغاز لدى الإدارة العامة للإشراف على السلامة في الإنتاج
د. إجراء فحص نهائي لمرافق السلامة في مشروع غاز الفرن الكوكي
هـ. تسجيل وثائق بناء مشروع غاز الفرن الكوكي لدى الجهات المختصة بالإشراف على السلامة في الإنتاج
2. وفقًا لـ “لوائح الإبلاغ عن حوادث السلامة في الإنتاج والتحقيق فيها” (المرسوم رقم 493 الصادر عن مجلس الدولة)، فإن الجهة المسؤولة عن التحقيق في هذه الحادثة هي ( ). أ. لجنة السلامة والإنتاج بمقاطعة ن ب. حكومة مقاطعة ن الشعبية ج. إدارة الإشراف على السلامة والإنتاج بمدينة ب د. حكومة مدينة ب الشعبية هـ. لجنة السلامة والإنتاج بمدينة ب
٣. وفقًا لـ "إجراءات تنفيذ ترخيص السلامة للمنشآت المنتجة للمواد الكيميائية الخطرة" (القرار رقم ٤١ الصادر عن الإدارة العامة للإشراف على السلامة والإنتاج)، أي من العبارات التالية صحيحة بشأن إنشاء هيئة إدارة السلامة والإنتاج وتعيين موظفي إدارة السلامة والإنتاج في شركة أ لتزويد الغاز؟
أ. عدد العاملين في شركة أ لتزويد الغاز أقل من ٣٠٠ شخص، لذا لا يلزم إنشاء هيئة إدارة السلامة والإنتاج.
ب. عدد العاملين في شركة أ لتزويد الغاز أقل من ٣٠٠ شخص، لذا لا يلزم تعيين موظف متفرغ لإدارة السلامة والإنتاج.
ج. يجب على شركة أ لتزويد الغاز تكليف مكتب لمهندسي السلامة المسجلين ذوي المؤهلات المناسبة بإدارة السلامة والإنتاج.
د. يجب على شركة أ لتزويد الغاز إنشاء هيئة إدارة السلامة والإنتاج وتعيين موظف متفرغ لإدارة السلامة والإنتاج.
هـ. يجب على شركة أ لتزويد الغاز إما إنشاء هيئة إدارة السلامة والإنتاج أو تعيين موظف متفرغ لإدارة السلامة والإنتاج.
٤. من بين خسائر الحادث التالية، ما هي التي يجب تصنيفها كخسائر اقتصادية مباشرة للحادث؟
أ. أجور توقف العمل للمصابين والتي تبلغ ٢٫٦ مليون يوان.
ب. تكاليف تنظيف موقع الحادث والتي تبلغ ١٫٢ مليون يوان.
ج. تكاليف معالجة التلوث البيئي بالبن الخام والتي تبلغ ٦٥٠ ألف يوان.
د. تكاليف تدريب الموظفين الجدد والتي تبلغ ٣٠ ألف يوان.
هـ. غرامات الحادث والتي تبلغ ٢ مليون يوان.
٥. ما هي المحتويات الرئيسية التي يجب أن تشملها التدريبات الأمنية لمشغلي خزانات الغاز في شركة أ لتزويد الغاز؟
أ. خصائص احتراق وانفجار الغاز.
ب. الاحتياطات الأمنية الواجب مراعاتها عند تشغيل خزانات الغاز.
ج. طرق معايرة أجهزة كشف الغاز والإنذار بها.
د. بارامترات التشغيل لخزانات الغاز.
هـ. طرق بناء وتشييد خزانات الغاز.
٦. تم الحكم على "أ" بالسجن في النهاية. بخصوص القيود على توظيف "أ" بعد انتهاء مدة عقوبته، أي من العبارات التالية صحيحة؟
أ. يمكنه العمل في إدارة السلامة والإنتاج في الشركات الكيميائية بعد مرور خمس سنوات.
ب. يمكنه تولي منصب المسؤول الرئيسي في الشركات الكيميائية بعد مرور خمس سنوات.
ج. يُمنع من تولي منصب المسؤول الرئيسي في الشركات الكيميائية مدى الحياة.
د. يُمنع من تولي منصب المسؤول الرئيسي في أي وحدة إنتاجية أو تشغيلية خلال الخمس سنوات القادمة.
هـ. يُمنع من تولي منصب المسؤول الرئيسي في أي وحدة إنتاجية أو تشغيلية مدى الحياة.
٧. ما هي الممارسات التي ترتكبها شركة أ لتزويد الغاز والتي تنتهك قوانين ولوائح السلامة والإنتاج ومعاييرها؟
أ. تركيب مصابيح إضاءة وكاميرات مراقبة غير مقاومة للانفجار على قمة خزانات الغاز.
ب. عدم التقدم بطلب للفحص والقبول النهائي للمنشآت الأمنية في مشروع بناء المواد الكيميائية الخطرة.
ج. عدم حصول موظف إدارة السلامة والإنتاج "ب" على شهادة ممارسة مهنة مهندس السلامة المسجل.
د. عدم التحقق في الوقت المناسب من أسباب الإنذار المتكرر لأجهزة كشف الغاز والإنذار بها.
هـ. عدم اكتمال المستندات والأرشيفات المتعلقة بالبناء.
١. ب ٢. ب ٣. د ٤. أ ب هـ ٥. أ ب ج د ٦. أ ب د ٧. أ ب د هـ