HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

전기 신호의 DI 신호 절연 문제에 대하여

2016-08-29View Original

Thread Content

일반적인 DCS 신호 설계에서는 전기 등 고전압 구역에서 오는 드라이 접점 DI 신호에 릴레이를 사용하여 절연 처리를 합니다. 저희도 마찬가지로 그렇게 하고 있습니다. 하지만 한 가지 문제가 있는데, 릴레이를 사용해 절연을 해도 전기 쪽에서 오는 DI 회로에는 여전히 전력이 공급되어야 합니다. 그리고 이 전력은 DCS가 제공하는 전원입니다. 따라서 완전한 절연이 이루어지지 않습니다. 여러분의 공장에서는 어떻게 처리하시는지 조언을 구하고 싶습니다. 감사합니다.
Reply #22016-08-30
정말 그렇습니다.전기 신호가 잘못 연결되면, 예를 들어 건식 접점 신호와 고전압 신호가 잘못 연결될 경우, 고전압 신호와 DCS의 전원이 충돌하게 되고, 심지어 DCS 시스템의 전원 시스템을 통해 부품이 손상되는 등의 심각한 사고가 발생할 수 있습니다!DI 시스템의 전원은 별도로 설치하고 절연을 강화하여 DCS 시스템에 영향을 주지 않도록 해야 합니다.
Reply #32016-08-30
절연용 중간 릴레이는 전기 배전 캐비닛에 설치하며, 중간 릴레이의 코일 전원은 전기 배전 캐비닛 내의 전원에서 공급됩니다. DCS로 연결할 때는 중간 릴레이의 NC나 NO 접점을 사용하여 DCS의 DI 카드에 연결하면 됩니다
Reply #42016-08-30
3층의 경우, 이런 식으로 하면 접점 신호와 전기 신호가 잘못 연결되어 전원 간에 단락이 발생할 수 있습니다. 차단기 같은 보호 장치가 있다고 해도 사람에게 위험이 될 수 있으므로, 저는 여전히 DCS 전원을 사용하는 것이 좋다고 생각합니다. 설령 고장 나더라도 교체하기만 하면 되니, 사람을 위험에 빠뜨리는 것보다는 낫습니다.
Reply #52016-08-30
당신이 말하는 전류 변환기 등에 필요한 전원 말이죠, 저희 쪽은 전기 캐비닛에서 직접 구동 전원을 공급받습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.