이 게시글은 마지막으로 *ezhongxu가 2016-9-1 15:44에 수정했습니다. 당사의 터빈 냉각기는 바닷물을 이용해 냉각됩니다. 그렇다면 바닷물의 배출 온도는 **최대 어느 정도까지 되어야 하나요?관련 표준은 어떤 표준인가요?
Reply #22016-08-30
바다에 도착했으니, 문제는 없을 거예요
Reply #32016-08-31
안 됩니다. **환경부에서는 배출 온도와 수질에 대한 기준을 정해두고 있습니다.**
Reply #42016-08-31
수질에는 분명히 기준이 있을 텐데, 온도에는 그런 기준이 없을 것 같아요. 혹시 바닷물의 온도를 높일 수 있다는 건가요? 그렇게 되려면 얼마나 많은 양이 필요할까요?
Reply #52016-08-31
터빈 표면 냉각기에 사용되는 바닷물의 수질은 일반적으로 크게 변하지 않으며, 기껏해야 증기의 품질에 따라 전도도가 약간 높아질 뿐입니다.
Reply #62016-08-31
저희 표면냉각기에는 2단계 해수가 사용되고 있어서 수질은 장담할 수 없습니다. 1단계 해수가 유출될 가능성도 없지는 않죠. 핵심은 온도인데, 배출 온도는 얼마인가요?
Reply #72016-09-19
**해수 수질 기준 GB3097-1997**에 따르면, 인위적인 요인으로 인한 해수 온도 상승은 여름철에 현지 기온보다 1°C를 초과해서는 안 됩니다;다른 계절에는 현지 기온보다 2°C 초과하지 않음
Reply #82016-09-28
2급 해수란 무엇인가요? 바닷물 저수조도 있나요?
Reply #92016-09-28
열교환을 거친 해수를 활용하는 것을 2단계 해수라고 합니다
Reply #102016-09-28
바닷물과 순환수가 열교환하는 것 같아요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.