地下の汚油管や汚水管の埋設深さおよび勾配について、必ず凍土層の下に埋設することが求められるのでしょうか?

2016-09-01View Original

Thread Content

題名の通り:凍土層は約160cmで、地下の汚油管や汚水管は地中に80cmしか埋まっていない。勾配は約千分の3で、主な懸念点は冬場の凍結による地下配管の破裂である。これは設計基準を満たしているのか?どの規格にその内容が記載されているのでしょうか?SH 3012でもGB50016でも該当する項目はありません。ありがとうございます!!!
Reply #22016-09-01
ヒーターは付けていないのですか?私たちは北方にいるので、全線にヒーターを設置しています。
Reply #32016-09-01
保温することもできます。蒸気ラインをメインラインと一緒に敷設し、長い場合は区切って設置できます。
Reply #42016-09-01
埋設部分はすべてカバープレート構造で、剥がして補修溶接を行う。また、装置には二重のヒーターが設置されており、これはメンテナンスの手間を考慮したもので、一方を使用しもう一方を予備としておき、漏れが発生した場合に切り替えて大規模な修理時に対処します。通常は問題はほとんど起きませんが、ヒーターがないと冬に本当に凍ってしまい、それによって生産に影響が出る可能性があります。
Reply #52016-09-02
SLDI 333C06-2001「配管のクリアランス高さまたは埋設深さに関する規定」7. 地中に埋設される配管の埋設深さは、配管が損傷しないことを原則とし、最大凍土深さや地下水位などの影響も考慮しなければならない。管の頂部から地面までの距離は、0.5m未満になってはならない;屋内または屋外でコンクリート床がある場所では、管の上面から床面までの高さは0.3m未満にしてはならない;機械車両の通路下は0.75m以上とするか、カバーを設置して保護すること。埋設管にバルブがある場合は、バルブ井を設けるべきである。バルブ井の大きさは、操作や取り付け・取り外しができる程度でなければならず、井壁の上面は地面より約100mm高くなっており、蓋が設置されている必要がある。また、井底から配管底までの隙間は200mm以上、断熱配管の場合は300mm以上でなければならない。さらに、バルブ井には排水設備が設置されていなければならない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.