Thread Content
토론이라고 하지만, 사실은 최근 현장에서 ABB TZIDC 위치제어기를 실제로 사용하면서 겪은 두 가지 문제에 대해 여러분의 의견을 구하고자 합니다: 1. ABB 위치제어기가 자동으로 작동할 때 메뉴 화면으로 진입하면, 현재의 밸브 위치를 그대로 유지한 채로 작동하지 않는가?e*t가 실행 인터페이스에 도달할 때까지 작업이 재개되지 않나요?이 질문을 하는 이유는 오늘 테스트 과정에서 운영 화면으로 돌아가는 것을 깜빡했는데, 그 결과 DCS의 밸브 위치 출력은 계속 꺼진 상태였지만 조절 밸브는 움직이지 않았습니다. 그래서 이런 상황일 거라고 추측하게 되었고, 여러분의 의견을 듣고 싶어서입니다; 2. 포지셔너 파라미터를 점검할 때, 제조사의 조정 담당자가 상단 단동식 조절 밸브에 사용되는 몇 개의 포지셔너를 각운동형으로 잘못 선택해 놓은 것을 발견했습니다.설명서를 살펴보니, 직선 운동 범위는 -30°~+30°이고 각도 운동 범위는 -60°~+60°입니다. 직선 운동 대신 각도 운동을 사용하여 자동 조정할 수 있을까요?선형이 다른 건가요?무슨 차이가 있나요? 위의 두 가지 문제에 대해 여러분께 질문드리고 싶습니다. **감사합니다!
첫 번째 질문은 메뉴 화면에 들어갔을 때, 주어진 신호로 작동할 수 있는지 모르겠습니다. (시도해본 적도 없고, 의미도 없죠.)디버깅 및 검증할 때는 일반적으로 함부로 값을 지정하지 않는 것이 좋으며, 그렇지 않으면 프로그램이 멈출 수 있습니다.2: 소위 각형 이동과 직선형 이동이라는 것인데(구체적으로 어떻게 설명해야 할지 저도 잘 모르겠습니다), 예를 들어 공기 작동식 밸브의 경우 DCS의 출력이 100%인데 현장의 밸브가 닫혀 있다면, 각형 이동 방향을 바꿔주기만 하면 출력과 현장 상태가 일치하게 됩니다.이때 해당 전류가 4mA라는 것을 어떻게 알 수 있을까요? 그저 직선 운동 방향을 반대로 하기만 하면 됩니다.당신이 말하는 밸브 위치에 따라 전류도 모두 일치합니다!
답변해 주셔서 감사합니다. 1. 밸브 본체를 조정할 때 신호가 전송된 것이 아니라, 해당 지점의 제어 정밀도가 좋지 않아 메뉴 인터페이스에 들어가 P7.0 디렉토리 내의 비례·적분 파라미터를 변경해 보았더니 이런 현상이 발생했습니다.기본적으로 메뉴 인터페이스에서는 현재의 밸브 위치가 그대로 유지되며, DCS에서 전송되는 밸브 위치 신호는 수신되지 않습니다. 이는 마치 manual 모드에 진입한 것과 같습니다. 2、당신이 말한 것은 P2.3과 P3.2의 파라미터 설정일 것입니다.제가 말하는 것은 P1.0에서 정의하는 위치결정기의 설치 방식으로, LINEAR와 ROTARY 두 가지 방식을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 상단에 위치한 단작용 조절밸브는 직선형 밸브이며, 버터플라이밸브는 각형 밸브입니다.하지만, 상단의 단작용 조절 밸브를 초기화할 때 실수로 ROTARY를 선택하면 어느 정도의 영향이 있을까요?
밸브가 자동 모드가 아닐 때는, 지정된 밸브들은 전혀 작동하지 않습니다. 당신이 말한 이 경우도 마찬가지입니다. 설정 메뉴로 들어가도 역시 작동하지 않습니다. 제 생각에 ‘각운동’이란 밸브의 운동 범위가 60을 초과하는 경우나 각운동식 밸브의 특성에 해당하는 것이며, 선형 운동과는 관련이 없습니다