【매일 주제】【전기판 20160903】

2016-09-03View Original

Thread Content

참여 보상: 2재산.정답에 대한 보상: 9재산 아래 설명 중 잘못된 것은 ( ).  A. 인공 접지체를 각철로 지하에 매설할 경우, 최소 두께는 4mm입니다.
B. 땅속에 매설된 접지선의 경우, 방식 처리가 되어 있지 않고 기계적 보호만 있는 구리 도체의 최소 단면적은 25mm²입니다.
C. 손으로 조작하는 형태나 이동식 전기 장비의 배전 회로에는 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 30mA입니다.
D. 건설 현장의 전기 장비 배전 회로에도 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 20~50mA입니다.
정답: CD
Reply #22016-09-03
다음 중 잘못된 표현은 (CD)입니다.   A. 인공 접지체를 각관 형태로 지하에 설치할 경우, 최소 두께는 4mm입니다.
B. 땅속에 매설된 접지선의 경우, 방식 처리가 되어 있지 않고 기계적 보호도 없는 구리 도체의 최소 단면적은 25mm²입니다.
C. 손으로 조작하는 형태나 이동식 전기 장비의 배전 회로에는 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 30mA입니다.
D. 건축 공사 현장의 전기 장비 배전 회로에도 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 20~50mA입니다
Reply #32016-09-03
다음 중 잘못된 표현은 (CD)입니다.   A. 인공 접지체를 각관 형태로 지하에 설치할 경우, 최소 두께는 4mm입니다.
B. 땅속에 매설된 접지선의 경우, 방식 처리가 되어 있지 않고 기계적 보호도 없는 구리 도체의 최소 단면적은 25mm²입니다.
C. 손으로 조작하는 형태나 이동식 전기 장비의 배전 회로에는 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 30mA입니다.
D. 건축 공사 현장의 전기 장비 배전 회로에도 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 20~50mA입니다
Reply #42016-09-03
D. 건축 공사 현장의 전기 장비용 배전 회로에는 남은 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 동작 전류는 20~50mA입니다
Reply #52016-09-03
다음 중 잘못된 표현은 (CD)입니다.  A. 인공 접지체를 각철로 지하에 매설할 경우, 최소 두께는 4mm입니다.
B. 땅속에 매설된 접지선의 경우, 방식 처리가 되어 있지 않고 기계적 보호도 없는 구리 도체의 최소 단면적은 25mm²입니다.
C. 손으로 조작하는 형태나 이동식 전기 장비의 배전 회로에는 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 30mA입니다.
D. 건설 현장의 전기 장비 배전 회로에도 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 20~50mA입니다
Reply #62016-09-03
CD、、、、、、、、、
Reply #72016-09-03
다음 중 잘못된 표현은 (c)입니다.
Reply #82016-09-03
C. 손으로 조작하는 형태나 이동식 전기 장비의 배전 회로에는 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 30mA입니다.
D. 건설 현장의 전기 장비 배전 회로에도 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 20~50mA입니다
Reply #92016-09-04
이 게시글은 마지막으로 zhenry가 2016-9-4 09:32에 수정했습니다. CD
Reply #102016-09-04
다음 중 잘못된 표현은 (b)입니다.   A. 인공 접지체를 각관 형태로 지하에 설치할 경우, 최소 두께는 4mm입니다.
B. 땅속에 매설된 접지선의 경우, 방식 처리가 되어 있지 않고 기계적 보호도 없는 구리 도체의 최소 단면적은 25mm²입니다.
C. 손으로 조작하는 형태나 이동식 전기 장비의 배전 회로에는 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 30mA입니다.
D. 건축 공사 현장의 전기 장비 배전 회로에도 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 20~50mA입니다
Reply #112016-09-05
다음 표현 중 잘못된 것은 (C, D)입니다.   A. 인공 접지체를 각관 형태로 지하에 설치할 경우, 최소 두께는 4mm입니다.
B. 땅속에 매설된 접지선의 경우, 방식 처리가 되어 있지 않고 기계적 보호도 없는 구리 도체의 최소 단면적은 25mm²입니다.
C. 손으로 조작하는 형태나 이동식 전기 장비의 배전 회로에는 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 30mA입니다.
D. 건축 공사 현장의 전기 장비 배전 회로에도 잔류 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 작동 전류는 20~50mA입니다
Reply #122016-09-05
D. 건축 공사 현장의 전기 장비용 배전 회로에는 남은 전류 보호 장치를 설치하는 것이 바람직하며, 그 동작 전류는 20~50mA입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.