El instrumento alimentado con 24V no funciona

2016-09-03View Original

Thread Content

El analizador láser (sistema de cuatro cables) requiere una fuente de alimentación de 18-36 VDC, 900~1000 mA; su potencia es de 20 W. La sala de control se encuentra a unos 200 metros del lugar donde se realiza el análisis. La sala de control cuenta con un alimentador Siemens de 24VDC/10A. Al conectarlo al analizador, la tensión medida fue de 23.8V. Sin embargo, el analizador no puede encenderse. Al desconectar uno de los cables y medir la corriente con un multímetro, se obtuvo un valor de solo 70mA. Incluso al utilizar un alimentador Siemens de 24VDC/20A, el problema persistió. Parece que la corriente es demasiado baja como para que el analizador funcione. ¿Qué se debe hacer en esta situación? Gracias a todos
Reply #22016-09-04
¿Se ha revisado dentro del analizador? Nunca he tenido contacto con esta cosa, ¿debería prestarle atención?
Reply #32016-09-04
Primero, debe asegurarse de que el diámetro de su cable sea suficiente. La tensión que mida debe estar dentro del rango de funcionamiento normal del medidor. Si sospecha que hay una falta de alimentación, puede conectar directamente 220 V en el lugar, y probar el transformador allí mismo
Reply #42016-09-06
Tu analizador solo consume 200 vatios; la fuente de alimentación de 480 vatios que se ha elegido es más que suficiente. Con un cable de 200 metros y una tensión de 23,8 V, la caída de voltaje también es normal. Creo que no tiene mucho que ver con la fuente de alimentación. Para descartar esa posibilidad, se puede probar la fuente de alimentación en el lugar donde se utilizará, utilizando un transformador de corriente continua ajustable para las pruebas
Reply #52016-09-07
Confirmado, era un problema con la fuente de alimentación de Siemens. Al reemplazarla por una de Siemens, todo se solucionó. Gracias

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.