가열로에 액체가 들어가는 것을 막을 수 있는 좋은 방법이 있나요?

2016-09-05View Original

Thread Content

가열로에 액체가 들어가는 것을 막을 수 있는 좋은 방법이 있나요?여러분, 각자 취한 조치에 대해 말해보세요
Reply #22016-09-05
이해가 안 돼요. 가열로의 연료에 액체가 섞여 있는 건지, 아니면 가열로를 통과하는 매체에 액체가 섞여 있는 건지요
Reply #32016-09-06
글쓴이가 말하고자 하는 것은 연료 가스에 액체가 섞여 있는 경우로, 앞쪽을 가열하여 버너 전체가 보온 상태가 되도록 해야 하며, 가능하면 액화가스는 사용하지 않는 것이 좋습니다
Reply #42016-09-06
장치 내부의 연료가스 파이프라인과 연료가스 분리탱크 내의 코일들은 모두 증기를 이용한 가열 방식을 사용합니다. 또한, 분리탱크의 액위는 원격으로 감지되며, 경보가 울리면 즉시 액체가 제거됩니다
Reply #52016-09-06
가열로의 연료가스에 액체가 섞이는 현상은, 연료가스가 운반되는 과정에서 온도가 점차 낮아지면서 연료가스 내의 중질 성분들이 점차 응축되기 때문입니다. 결국 연료가스에 액체가 섞이게 되는 것입니다. 겨울철에 온도가 너무 낮으면 연료가스가 얼어붙어 공급이 중단될 수 있으며, 이는 생산에 위협이 됩니다.가장 좋은 방법은 재흡수 탑의 운전을 잘 조절하여, 재결합된 성분이 함께 운반되는 것을 최대한 줄이는 것입니다.또한 파이프라인의 단열 및 가온 작업을 잘 해야 하며, 이를 통해 어느 정도는 완화할 수는 있지만 근본적으로 해결하기는 어렵습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.