모터 온도 측정 지점에 정전기가 있을 때, 어떻게 해결하나요?

2016-09-06View Original

Thread Content

현장 모터의 고정자와 베어링 온도는 사전에 설치된 온도 측정 포인트를 통해 측정됩니다. 현재 온도에 급격한 변동이 발생하고 있으며, 점검 결과 열저항선들 사이에 유도 교류전류가 있는 것으로 나타났습니다. 혹시 이런 경험을 해보신 분 계십니까?어떻게 처리해야 하나요?온도 센서용 연장 케이블의 표면에 있는 금속망을 현장에 있는 접속 박스 내에서 접지해야 하는 건가요? 유도전류가 제어 시스템으로 들어가는 것을 막기 위해서입니다.여러분, 감사합니다!
Reply #22016-09-06
감응전류가 제어 시스템에 유입될까 봐 걱정되나요?집의 캐비닛에 접지 처리가 되어 있지 않다면 말이죠.
Reply #32016-09-07
1. 차폐 케이블 사용; 2. 배선 캐비닛은 우수한 접지 조건을 갖추고 있습니다; 3. 차폐 케이블의 차폐선을 엮은 뒤, 캐비닛과 잘 접지시킵니다; 답변 완료
Reply #42016-09-07
유도전압은 온도 1차 소자에서 측정되며, 장비실로 가는 계측용 케이블에서는 측정되지 않습니다. 또한 케이블의 차폐층은 장비실 내에서 이미 접지되어 있습니다.
Reply #52016-09-07
절연 세이프가드를 추가해 보면 효과가 있을지 알아보세요.
Reply #62016-09-18
이 교류전기는 도대체 무엇인가요?전압 전류?원래 열저항은 4-20mA로 나오는데, 선에 누전이 있는 건가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.