Thread Content
वर्तमान में, कचरे के डिब्बों में उपयोग होने वाले ड्राई-रिले लेवल मीटरों में, जब तरल पदार्थ का स्तर 102% से अधिक हो जाता है, तो स्तर सीधे -1% तक गिर जाता है। ड्राई-रिले सिद्धांत के अनुसार, ऐसा क्यों होता है? ? ?
102% कैसे हो सकता है? जब फ्लोटिंग बॉल अपनी सीमा से आगे चला जाता है, तो वह हमेशा ही अपनी अधिकतम सीमा पर ही रहता है।
यह सीमा से अधिक हो जाएगा, लेकिन यह नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है… और इसका मान ऋणात्मक क्यों ह
मुझे नहीं पता कि आपका यह लेवल मीटर स्मार्ट है या नहीं। कुछ स्मार्ट मीटरों में ओवर-रेंज सुरक्षा व्यवस्था होती है; ऐसे में जब सिग्नल का मान निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है, तो ये मीटर न्यूनतम आउटपुट ही देते हैं।
यह ऋणात्मक मान नहीं है; यह तो शून्य पर ही है। फ्लोटिंग बॉल अपनी सीमा से आगे चला गया है, इसलिए सेमी-कंडक्टर कार्य नहीं कर रहा है। -1% तो केवल एक भ्रम है; वास्तव में यह 0% ही होना चाहिए।
ओवरस्केल होने के बाद मान 0 क्यों हो जाता है? मानव द्वारा निर्धारित? क्या यह भी सिद्धांत के कारण ही है?
ड्राई-रिले, वास्तव में एक छोटी सी नली ही है। जब आपका फ्लोटिंग बॉल 100% से अधिक ऊपर चला जाता है, तो सभी सेमी-कंडक्टर वाले उपकरण बंद हो जाते हैं। मीटर स्वाभाविक रूप से यह मान लेता है कि यहाँ तरल पदार्थ का स्तर ऋणात्मक है। समाधान यह है कि 100% स्तर पर एक लिमिटिंग रिंग लगा दी जाए, ताकि फ्लोटिंग बॉल आगे ऊपर न जा सके।
ऊपर वाले बुजुर्गों की बातें सही हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि जब यह सेंसर उलट जाता है, तो -1% का मान दिखाई देता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में “ओवरऑल रेंज” संबंधी सेटिंगों के लिए डिफ़ॉल्ट मान ही उपयोग में आए हैं; या फिर कॉन्फ़िगरेशन करते समय “बैच बिल्डिंग” विकल्प का ही उपयोग किया गया है, और बाद में उसमें कोई बदलाव नहीं किया ग यह व्यक्तिगत राय है; केवल संदर्भ हेतु ही।