국내 DCS에는 산업용 이더넷 프로토콜이 포함된 카드가 없나요?

2016-09-08View Original

Thread Content

통신은 기본적으로 Modbus와 Profibus를 사용합니다. 대역폭과 응답 속도는 산업용 이더넷보다 훨씬 나쁩니다. 이제 현장 PLC 휴대폰과 산업용 이더넷 프로토콜(광섬유)을 통해 현장 I/O를 DCS로 전송하고 싶은데, 여러 번 둘러봐도 적합한 카드가 없습니다.
Reply #22016-09-08
Modbus tcp 프로토콜이 있고 네트워크 계층은 tcp/ip를 사용하며 메시지는 modbus 형식입니다.
Reply #32016-09-08
나는 이것을 알고 있지만 modbustcp와 tcp/ip는 완전히 다른 것입니다..대역폭이든 속도든 말이죠..
Reply #42016-09-09
당신이 말하는 것은 당신이 모른다는 것을 증명할 뿐입니다. 먼저 네트워크 참조 모델을 살펴보겠습니다.
Reply #52016-09-09
당신이 말하는 것은 당신이 모른다는 것을 증명할 뿐입니다. 먼저 네트워크 참조 모델을 살펴보겠습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.