Thread Content
في معايير البناء المتعلقة بمستوى المقاومة للحريق، هناك مؤشر “مقاومة الانهيار لمدة 1.5 ساعة”. فما معنى مقاومة المادة للانهيار؟ هل يعني ذلك أن المادة لن تنهار أو تتلاشى خلال 1.5 ساعة؟
يُطلق على ذلك الوقت اسم “الحد الأقصى لمقاومة الحريق”. وقد تم تعريفه بشكل خاص في المادة 2.1.10 من المعايير الجديدة لتصميم المباني من حيث الوقاية من الحرائق، حيث يُقصد به الوقت الذي تستغرقه المكونات أو الأجزاء أو الهياكل الخاصة بالمبنى، من لحظة تعرضها للحريق، وحتى فقدانها لخصائص الاستقرار أو السلامة أو القدرة على عزل الحرارة، ويتم قياس هذا الوقت بالساعات. تشير خصائص الاحتراق إلى كل التغيرات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث عند احتراق المواد الإنشائية أو عند تعرضها للنار، ويتم قياس هذه الخصائص من خلال خصائص مثل قابلية الاشتعال على سطح المادة وسرعة انتشار اللهب، بالإضافة إلى إنتاج الحرارة والدخان والكربون، وفقدان الوزن، وكذلك تكوّن المواد السامة. يقسم معيار الصين **GB8624-97 خصائص الاحتراق لمواد البناء إلى الفئات التالية. الفئة أ: مواد بناء غير قابلة للاشتعال. الفئة B1: مواد بناء صعبة الاشتعال. الفئة B2: مواد بناء قابلة للاشتعال. الفئة B3: مواد بناء سهلة الاشتعال. تم تطبيق المعيار الوطني الجديد “تصنيف خصائص الاشتعال لمواد البناء ومنتجاتها” (GB8624-2006) في 1 مارس 2007، حيث تم تقسيم خصائص الاشتعال لمواد البناء ومنتجاتها إلى سبع فئات، وهي A1، A2، B، C، D، E، F. لضمان التكامل السلس بين المعايير القديمة والجديدة، أوضحت الوثيقة رقم 182 الصادرة عن وزارة الأمن العام تصنيف معايير الأداء الاحتراقي للمعايير الجديدة والقديمة: يتوافق المستويان A1 وA2 في المعايير الجديدة مع المستوى A في المعايير القديمة، بينما يتوافق المستويان B وC في المعايير الجديدة مع المستوى B1 في المعايير القديمة، ويتوافق المستويان D وE في المعايير الجديدة مع المستوى B2 في المعايير القديمة.
صحيح، هناك بالفعل اختلافات بين المعايير القديمة والجديدة!