Thread Content
على سبيل المثال، توفر الوحدات الكهربائية أو الحواجز الأمنية مصدر طاقة للأجهزة الموجودة في الموقع، فهل هذا المصدر من نوع 24VDC ذو جهد ثابت؟ لأن جهد المصدر هو 24 فولت، وعند توصيل الحمل به، يكون جهد طرفي الحمل 8 فولت، إذًا أين ذهب الـ 24 - 8 = 16 فولت المتبقية؟ يمكن تجاهل جهد الكابل تقريبًا. أجهزة القياس ذات الخطين تقيس عادةً جهد المصدر حوالي 20 فولت مستمر، وليس حوالي 24 فولت مستمر. فأين يذهب هذا الفرق في الجهد؟ الجهد الكهربائي طبيعي، وإذا كان التيار منخفضًا جدًا، فلن تعمل الأجهزة بشكل صحيح. هل يمكن توضيح السبب؟ الصيغة؟
أنا لست متخصصًا كثيرًا في مجال التحكم الآلي، أعتقد أنك تقصد مصدر الطاقة ذو المفتاح. لقد ناقشت الأمر مع موظف التحكم الآلي في قسمي، وقال إن الجهد الخارجي ليس بالضرورة 24 فولت، ويمكن تعديله عن طريق إضافة مقاومات داخل مصدر الطاقة.
يتم توفير مصدر الطاقة 24VDC عن طريق مصدر طاقة مستقر; الجهد عند أجهزة القياس في الموقع ليس 24 فولت مستمر، وذلك بسبب مقاومة الأسلاك المستخدمة في نقل الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض الجهد على هذه الأسلاك. ولضمان عمل أجهزة القياس بشكل صحيح، من الضروري أخذ حجم انخفاض الجهد على الأسلاك في الاعتبار.
انظر جيدًا إلى المنشور التالي، وإذا لم تكن تعرف، فلا تتحدث بشكل عشوائي أيها الأحمق:P يضلل الناس:P http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
بالطبع، فإن جهد المصدر مستقر. أما بالنسبة لانخفاض الجهد بعد توصيل الأحمال، فهناك أسباب كثيرة؛ قد يكون ذلك بسبب مقاومة كابلات الأجهزة المرتفعة، أو مقاومة الأجهزة نفسها المنخفضة، وكل ذلك يؤدي إلى انخفاض الجهد مقارنة بجهد المصدر. لكل جهاز نطاق معين من الجهد اللازم للعمل. ليس الأمر أنه لا يعمل إذا كان أقل من 24 درجة مئوية.
كلها مسائل في الفيزياء للمرحلة المتوسطة، لا أرغب في الإجابة عليها، سأراجعها بنفسي.
يعادل المقياس ذو الخطين في الدائرة الكهربائية مقاومة قابلة للتغيير، فعندما يتغير التيار الخارج منه، يعني ذلك أن قيمة المقاومة تتغير أيضًا. في هذا الوقت، يتغير أيضًا مقدار الجهد الناتج عن مقاومة السلك، ولذلك فإن الجهد عند طرف الجهاز رقم 2 يتغير أيضًا.
أنا أفهم ما تقصدونه بتوزيع الجهد على الكابلات، لكن عند فصل أطراف الحاجز الأمني في الموقع، كان الجهد على الحاجز الأمني 24 فولت، وعند توصيله مرة أخرى كان الجهد 8 فولت. لماذا ليس 24 فولت؟ لقد تم أخذ جهد الكابلات وأجهزة القياس في الموقع في الاعتبار.
ألم تقم بتحديد الجهد والتيار الأمنيين؟ هذا غير صحيح أيضًا، فمن 8 فولت إلى الموقع، لا يمكن للجهاز أن يعمل. أتذكر أن الحد الأدنى للجهد اللازم في الموقع هو حوالي 17–18 فولت حتى يعمل الجهاز. قبل يومين، توقف عداد مستوى السائل من نوع K-TEK الخاص بنا عن العمل فجأة (يا له من جهاز مزعج للغاية!). لم يعرض العداد أي قيم، وكان جهد الطاقة المغذية له أقل من 18 فولت، أما عند فصل العداد عن المصدر، فإن جهد الطاقة كان 24 فولت. بالتأكيد، هناك خلل في العداد. قمت بفك العداد وإخراج اللوحة الداخلية، وبعد بعض المحاولات، ركزت انتباهي على الأسلاك الداخلية. بعد إعادة تركيب العداد، تم تشغيله مرة أخرى، وأصبح جهد الطاقة حوالي 23 فولت. وجهة نظر شخصية، للمشاركة فقط.
إذا كان 8 فولت. الجدول لا يمكن أن يضيء على الإطلاق.
لا توجد مشكلة في 8V، أما الجهاز المستخدم لتحديد الموقع فهو سليم أيضًا