Thread Content
Согласно правилам пожарной безопасности, в пункте 3.4.2 указано, что при использовании системы постоянного охлаждения резервуаров объем воды для пожаротушения на улице должен соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.4.2-3. Это легко понять: объем воды для пены + объем воды для охлаждения + объем воды из наружных пожарных кранов = общий объем воды, необходимой для тушения пожара. Вода из наружных пожарных кранов используется в основном для защиты людей и пополнения запасов воды для пожаротушения. Для резервуара объемом 5000 м³ требуется 15 л/с; Но при использовании системы подвижного охлаждающего водоснабжения необходимо ли учитывать объем воды для охлаждения, плюс снова учитывать объем воды, предусмотренный для использования в наружных пожарных гидрантах? Официальный текст гласит: «При использовании мобильной системы охлаждения расчетный расход воды в наружных пожарных кранах определяется на основе параметров, указанных в таблицах 3.4.2-1 или 3.4.2-2». Что это значит? Речь идет о количестве воды, необходимом для мобильной системы охлаждения и наружных пожарных кранов Или учитывать нужно только воду для мобильного охлаждения, а объем воды в наружных пожарных гидрантах — нет? Лично я считаю, что речь идет о втором варианте. У участников форума есть какие-нибудь предложения?
Расход воды из наружных пожарных гидрантов предназначен в основном для обеспечения подачи воды для охлаждения