埋設配管には点検用マンホールを設置する必要がありますか?

2016-09-14View Original

Thread Content

この投稿は最後にxyfeng007によって2016年9月14日18時08分に編集されました。最近遭遇した問題で、万能の海川に質問し助けを求めています。どなたか専門家の方にアドバイスをいただければと思います。ありがとうございます!!! 埋設配管で、直径1500~2500mmの大口径配管で、給水配管に似ており、輸送する媒体も水に類似しています。数キロの圧力がかかり、長さは数百メートルありますが、通常の設計では、点検のために100mごとにマンホールなどを設置する必要があるのでしょうか?このような状況について言及している類似の規範はありますか? また、このような大口径のバルブ(バルブは地中に埋められておらず、地上にある)で内部に損傷が生じた場合、一般的には取り外して修理するのか、それとも酸素ボンベを持って行ったり送風機を接続して管の中に入って修理するのでしょうか?
Reply #22016-09-14
こんな大きなバルブは、地面に置いた方がバルブ井戸よりもメンテナンスしやすい。循環水配管を見ると、前後に取り外し可能なショートカットが付いているが、ガスケットは絶対にしっかり選ばないと漏れやすい
Reply #32016-09-14
バルブは地面に置かれているのですが、一般的に大きなバルブの点検は取り外して修理するのでしょうか、それとも人が中に入って修理するのでしょうか?一般的な埋設配管にはマンホールが必要ですか?大フランジ用の漏れ防止パッキンは、一般的にどのタイプが良いですか?一般的なゴムパッキンのシールは漏れますか?中秋節おめでとう
Reply #42016-09-17
給排水用のパッドは、どうやらすべてゴムパッドが使われているようです。安い

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.