पंप के निकास बिंदु पर दबाव का नियंत्रण
Thread Content
उपकरण में पानी आपूर्ति हेतु एक पानी का पंप है; इसकी ऊँचाई 60 मीटर है। इसमें फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एवं प्रेशर कंट्रोल सिस्टम भी है। स्वचालित मोड में, 80% फ्रीक्वेंसी पर दबाव 0.4 MPa पर स्थिर रहता है। लेकिन चिंता यह है कि कहीं कोई व्यक्ति पंप के स्व-परिसंचरण वाले वाल्व को बंद न कर दे, या फिर नियंत्रण कक्ष में कार्यरत व्यक्ति द्वारा आवृत्ति अचानक बहुत अधिक न कर दी जाए। ऐसी स्थिति में पंप के निकास पर दबाव 0.4 मेगापास्कल से अधिक हो जाएगा, और उपकरण में पानी डालने की दर भी प्रवाह-मापक यंत्र की क्षमता से अधिक हो जाएगी; इससे पदार्थों का सही मात्रा में डालना संभव नहीं होगा। क्या पंप के आउटलेट पर का दबाव सीधे 0.6 MPa पर सेट कर देना चाहिए, और फिर उपकरण में पानी डालने हेतु उपयोग में आने वाले वाल्व को कम कर देना चाहिए?------------------------------------------------------------------------------------ पानी के पंप के स्व-चक्रण हैंडवाल्व पर सील लगा देनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से खोल या बंद न कर सके! नियंत्रण कक्ष के कर्मचारी, फ्रीक्वेंसी को अचानक ही बहुत ऊँचा स्तर पर ले जाते हैं। फ्रीक्वेंसी को मापदंडों के आधार पर ही नियंत्रित किया जाता है; हर दो घंटे में इसकी जाँच की जाती है, ताकि पता चल सके कि सब कुछ सही तर ; पंप के निकास बिंदु पर दबाव संबंधी चेतावनियाँ – जब दबाव में उतार-चढ़ाव होता है, तो तुरंत ऑपरेटर को सूचित किया जाता है, ताकि वह समय रहते समायोजन कर सके एवं कारण का पता लगा