【سؤال وجواب، السؤال رقم 150】 17 سبتمبر 2016: كيف يتم تغيير تشغيل صمام التوجيه إلى نظام التحكم بواسطة صمام التعديل؟ يمكن رؤية الإجابات المرجعية بعد الرد، ويكفي ذكر النقاط الرئيسية للحصول على الدرجة. (1) أغلقوا صمام التصريف، وتواصلوا مع المشغل الداخلي لضبط صمام التنظيم، مع طلب منه تحديد درجات فتح الصمام عند 0% و50% و100% على التوالي، لإجراء عملية التحقق والمراجعة. (2) فتح صمام المصب بالكامل. (3) أعطِ صمام التحكم درجة معينة من الفتح، وافتح القفل الافتراضي للصمام العلوي حتى يظهر تذبذب في المؤشر. (4) افتح صمام المصدر ببطء، وفي الوقت نفسه أغلق صمام الخط الفرعي ببطء، مع السعي لتقليل التقلبات قدر الإمكان، حتى يتم إغلاق الخط الفرعي تمامًا وفتح صمام المصدر تمامًا. (5) ضبط درجة فتح الصمام التنظيمي للحفاظ على المعاملات المراد التحكم فيها ضمن النطاق الطبيعي.
قم بالتحقق من مرونة وكفاءة صمام التنظيم داخل الجهاز، وأغلق صمام التفريغ، ثم أدخل إشارات ضغط الهواء عند نسب 0% و50% و100% لإجراء عملية التحقق والمراجعة. افتح صمام المصب بالكامل. افتح القفل الوهمي للصمام العلوي حتى يتوقف مؤشر العداد الميداني عن الحركة بمجرد حدوث تغيير طفيف. افتح صمام المصدر ببطء، وفي الوقت نفسه أغلق صمام الخط الفرعي ببطء، مع السعي لتقليل التقلبات في القراءات الميدانية قدر الإمكان، حتى يتم إغلاق الخط الفرعي تمامًا وفتح صمام المصدر تمامًا. ضبطها على درجة مناسبة للحفاظ على المعاملات المراد التحكم فيها ضمن النطاق الطبيعي.
أولاً، أغلق صمام التحكم، ثم افتح صمامات الحماية الموجودة قبل وبعد صمام التحكم. بعد ذلك، أغلق صمام الخط الفرعي تدريجياً، مع فتح صمام التحكم ببطء أيضاً، مع الحفاظ على معدل التدفق ضمن النطاق المسموح به، حتى يتم إغلاق صمام الخط الفرعي بالكامل.
يتم إغلاق صمام التنظيم ببطء، مع فتح صمام الخط الفرعي ببطء أيضًا، حتى يتم إغلاق صمام التنظيم تمامًا. وبعد استقرار المعايير، يتم إغلاق الصمام الموجود أسفل صمام التنظيم ببطء حتى يُغلق تمامًا، كما يتم إغلاق الصمام الموجود فوقه. ويجب فتح صمام التصريف لتفريغ السوائل، مع الانتباه إلى السلامة.
يا إلهي، لقد أخطأت في قراءة السؤال، إنه معكوس تمامًا
قم بالتحقق من مرونة وكفاءة صمام التنظيم داخل الجهاز، وأغلق صمام التفريغ، ثم أدخل إشارات ضغط الهواء عند نسب 0% و50% و100% لإجراء عملية التحقق والمراجعة. افتح صمام المصب بالكامل. افتح القفل الوهمي للصمام العلوي حتى يتوقف مؤشر العداد الميداني عن الحركة بمجرد حدوث تغيير طفيف. افتح صمام المصدر ببطء، وفي الوقت نفسه أغلق صمام الخط الفرعي ببطء، مع السعي لتقليل التقلبات في القراءات الميدانية قدر الإمكان، حتى يتم إغلاق الخط الفرعي تمامًا وفتح صمام المصدر تمامًا.