जब PID कंट्रोलर को 220V वोल्टेज से जोड़ा जाता है, तो कोई उपकरण काम नहीं करता। PV मान सीधे -25 या -250 दिखाई देता है… ऐसा क्यों होता है? क्या यह डिफ़ॉल्ट रूप से मापे गए धारा-मान की न्यूनतम सीमा है, या तापमान/दबाव? इकाई क्या है? नौसिखिया को मदद चाहिए। । ।
मैं जो PID उपयोग में लाता हूँ, वह मुख्य रूप से अनहुई टियानकांग का ही होता है । । ।
यह तो दर्शाया जाने वाला न्यूनतम मान होना चाहिए; इसकी इकाई, सेट की गई इकाई के समान ही होनी चाहिए।
4-20 मेगाएक आपकी मापन सीमा की निचली एवं ऊपरी सीमाओं को दर्शाता है। यदि आप उपकरण को जोड़ते नहीं हैं, तो यह 0 मास हो जाता है; अर्थात् यह आपके मापन सीमा का -25% दर्शाता है। यदि मान -25 दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि मापन की सीमा 0-100 है। यदि मान -250 दिखाई देता है, तो इसका अर्थ है कि मापन की सीमा 0-1000 है।
महान व्यक्ति, नमस्कार! मैं यह भी पूछना चाहता हूँ: PID पैरामीटरों को सेट करते समय, द्वितीयक पैरामीटरों सहित, ऐसे दो-तीन स्थान हैं जहाँ “डिग्री नंबर” सेट किया जा सकता है। क्या ये पैरामीटर आपस में टकराते हैं? क्या अंतर है?
यह तो एक प्रकार की चेतावनी ही है। 0 मिलीएम्पीयर का अर्थ है -25%। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पॉइंट पर स्थित मीटर ऑनलाइन नहीं है।
जब “कंट्रोलर को 220V वोल्टेज से जोड़ा जाता है, तो कोई उपकरण काम नहीं करता”… निश्चित रूप से “PV में -25 या -250 का मान दिखाई देता है”。 यह तो एक चेतावनी ही है… यह आपको बता रहा है कि आपने गलत सिग्नल दिया है। क्या आपने वास्तव में कोई इनपुट सिग्नल ही नहीं दिया? जहाँ तक PV में क्या दिखाया जाता है, इसके लिए आपको कंट्रोलर की पैरामीटर सेटिंग्स वाले इंटरफ़ेस में जाना होगा। (संभवतः निर्देश पुस्तिका में PV संबंधी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी दी गई होंगी; जिसमें सिग्नल के प्रकार एवं इकाइयाँ भी शामिल होंगी।)